请教一个关于画剪力墙的问题!
chongren1
chongren1 Lv.2
2006年10月12日 17:44:10
只看楼主

在PKPM的SATWE输出结果中,剪力墙的结果显示分别为(上面是7,下面是H0.6-12)这个结果表示什么意思啊,麻烦知道的大侠帮小弟说下,小弟在这里先谢了!

在PKPM的SATWE输出结果中,剪力墙的结果显示分别为(上面是7,下面是H0.6-12)这个结果表示什么意思啊,麻烦知道的大侠帮小弟说下,小弟在这里先谢了!
免费打赏
bzh2005
2006年10月16日 09:36:10
2楼
你这个应该是在地下室中剪力墙的配筋吧,在上面的为边缘构件的配筋计算值700mm,下面为水平钢筋和竖向钢筋的配筋值60mm、120mm
回复
liubrav
2006年10月25日 00:03:54
3楼
剪力墙配筋按直线段给出,7则指直线墙两端均为7,在L形端头暗柱处则两方向纵筋面积应叠加起来。
回复
xiaobuxiong
2006年10月25日 11:00:19
4楼
地下室中剪力墙的配筋,在上面的为一端边缘构件的配筋总700mm,H 0.6为水平钢筋间距范围内的水平分布筋面积,12为水平分布筋检距范围内的竖向钢筋的配筋值
回复
zlz0216
2006年12月20日 17:20:15
5楼
支持2楼和3楼的观点!
回复
黑暗伯爵
2006年12月27日 09:17:44
6楼
地下室中剪力墙的配筋,在上面的为一端边缘构件的配筋总700mm,H 0.6为水平钢筋间距范围内的水平分布筋面积,12为水平分布筋检距范围内的竖向钢筋的配筋值
回复
liubei2021
2007年06月14日 22:40:52
7楼
支持五楼的说法,

这个在PKPM的配筋计算文件里有说明
12为外墙每延米竖向分布筋的全截面面积
回复
sugeladi2008
2007年06月29日 21:21:25
8楼
我的怎么是
(上面是0,下面是H1.5)什么意思 不需要配竖向分布筋吗 按构造?
回复
yezhiqiu5460
2007年07月02日 17:35:14
9楼
地下室中剪力墙的配筋,在上面的为一端边缘构件的配筋总700mm,H 0.6为水平钢筋间距范围内的水平分布筋面积,12为水平分布筋检距范围内的竖向钢筋的配筋值

本人认为有误,12为外墙每延米竖向分布筋的全截面面积,pkpm新天地杂志有说明,软件说明书有误








应该是这样,不然H0.6-12,这里面的 12就是1200平方毫米了(按照说明书上指水平分布间距,一般取2000,多大啊
回复
bofei_2000_2000
2007年07月03日 20:59:14
10楼


同意楼上
回复
qxs
2008年02月11日 09:55:27
11楼
地下室中剪力墙的配筋,在上面的为一端边缘构件的配筋总700mm,H 0.6为水平钢筋间距范围内的水平分布筋面积,12为水平分布筋检距范围内的竖向钢筋的配筋值

本人认为有误,12为外墙每延米竖向分布筋的全截面面积,pkpm新天地杂志有说明,软件说明书有误

同意楼上
回复