建筑通风空调工程设计图集小剧场空调设计
wenlanroom
wenlanroom Lv.6
2006年10月12日 17:37:36
只看楼主

图纸简介: 建筑通风空调工程设计图集 附件名:200610121160645855977.rar 文件大小:591K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

建筑通风空调工程设计图集



附件名:200610121160645855977.rar

文件大小:591K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lhongg
2011年03月30日 11:51:25
2楼
2.3.1风口

  大剧院的舒适性要求较高,根据甲方要求,剧场人区设计温度为24℃,人均新风量为20m3/h,送风量为65~70m3/h,送风方式采用座椅送风,每座一个,座椅的支撑物为中空的立方体,兼作送风口,冷空气从四面的多孔板送出。为了简化计算,将送风方式改为地板送风,送风口为座椅下地面条形风口,将同水平面的送风口建为一个模型,这样大大减少了风口模型量。

  由于实际工程的限制,回风口的位置受到限制,初定为剧场后部回风,每层各设两个回风口,分别位于两边。模型中各层只有一个回风口,分别负担各层的回风量,回风量为总送风量减去排风量,回风口尺寸分别为250×125cm、80×125cm、100×125cm,风速基本控制在2.5m/s范围内。

  剧场采用顶部排风,排风量与新风量相等,排风口尺寸为125×80cm,风速为2.46m/s。

  2.3.2热源

  人体负荷:静坐时,标准人体散热量为108W,影剧院群集系数为0.89[2],人均散热量为108×0.89=96W。在此考虑三种人体散热的简化模型:①发热量为96W的空气层;②发热量为63W的人体固体模型和33W的空气层;③发热量为96W的人体固体模型。由于前两种模型在建模时须加入新的空气层模型,作者在计算中发现X方向的网格数低于180的情况下,PHOENICS无法准确地识别信息,而网格数过大(如>250)在理论上可行,但计算机内存不足,因而无法实现,只能选取第三种模型,即人体以显热形式散热96W。

  大剧场人体模型总散热量为96W×885人=84.96kW,一、二、三层分别为53.57kW、14.30kW、17.09kW。灯光负荷为10kW,工况3不计灯光负荷。舞台传热为15kW。剧场外部是入口大厅,由于入口大厅的设计温度与剧场差异不大,因此将围护结构假设为绝热体,围护结构负荷为0。
回复
kaluxifazh
2011年05月02日 14:01:58
3楼
细的图纸,感谢楼主的资料,可以参考一下,希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩,顶,顶,顶,顶,顶,顶,顶