卫生器具排水管和横贯连接一定要用45°弯头吗
nc2222
nc2222 Lv.3
2012年03月26日 09:00:47
只看楼主

我个人感觉90°的也可以,但是听别人说规定用2个45°,大家怎么看另外横管拐弯可以用90°吗

我个人感觉90°的也可以,但是听别人说规定用2个45°,大家怎么看
1.jpg 2.jpg
另外横管拐弯可以用90°吗

1.jpg


2.jpg

免费打赏
水水水12345
2012年03月26日 13:27:03
2楼
直接看GB 50015-2003 (2009 年版 ) 4.3.9
回复
tbief0anye
2012年03月27日 09:40:50
3楼
楼主使用天正给排水软件画的45度角么,求教怎么画,我只能画出来90度角
回复
fcscad
2012年03月27日 11:05:04
4楼
直接用90的阻力大,规范上就是要求用两个45的
回复
水水水12345
2012年03月27日 14:01:26
5楼


你在平面图上画45°不会画?不会吧,如果不会画,那就用天正里的管线---管线倒角吧,不过这个感觉很麻烦,没有直接画45°来的快。
画好45°以后,生成系统图就是这个样子了
回复
iloveyoubm34
2012年03月27日 15:30:06
6楼
如此问题 懒得回答
回复
waterdhg
2012年03月27日 17:56:04
7楼
看规范,写得很清楚!!!
回复
wldtmzx
2012年03月27日 20:42:31
8楼
用两个45的
回复
wangweivcc8
2012年03月28日 07:54:41
9楼
规范用顺水配件
回复
renyy
2012年03月28日 10:42:12
10楼
施工的表示:这种45°根本做不出来,你以为排水管是橡皮泥的,随便怎么捏都行?LZ身尊位高,不敢有请LZ来工地或建材市场看看,那能随便动几个指头,翻一翻图集10S406,看看45°弯头的个头都有多大么?
回复
tbief0anye
2012年03月28日 14:50:37
11楼
45度是画图用来着,我只是给水系统画不出来45度的角,施工时候要根据图例施工的
回复