【求助】线路保护的装置,变压器保护没有接,寻最简单的办法接入
js高压危险
2012年03月25日 11:37:37
来自于变压器
只看楼主

我站有三台高压柜综保装置写的是线路保护,接入的是2000KVA变压器,变压器保护一直没有接入,运行有一年了,今年变压器低压侧负荷已达2400KW,想问问大家最简单的接入保护方法,我想把超温跳闸、泄压阀动作并入跳闸线圈(变压器没有瓦斯继电器,只有一个泄压阀信号),外接一个指示灯作高温报警

我站有三台高压柜综保装置写的是线路保护,接入的是2000KVA变压器,变压器保护一直没有接入,运行有一年了,今年变压器低压侧负荷已达2400KW,想问问大家最简单的接入保护方法,我想把超温跳闸、泄压阀动作并入跳闸线圈(变压器没有瓦斯继电器,只有一个泄压阀信号),外接一个指示灯作高温报警
免费打赏
永无止境
2012年04月06日 08:57:00
32楼
对后台综保不懂 ,学习中
回复
枫之舞
2012年04月06日 11:27:03
33楼
你就是接进非电量装置里面去也是没有问题的100米的距离没有问题,我1500米的也接过而且是24V的。
回复
不下棋的棋手
2012年04月06日 17:25:31
34楼
围观,学习
回复
gf_iiiu1974
2012年04月06日 22:47:38
35楼
我建议加几个继电器,保护不变。这样就不用改程序了。你的要求还能满足。
回复
xsm111111
2012年04月07日 20:53:53
36楼
【分析】110kV配电站出现的诡异主变差流报警 - 输电变电 - 电力技术 - 电气论坛 - 土木在线论坛
http://bbs.co188.com/content/879_5097207_3.html#pid27718627#pid27718627?spreaduser=xsm111111
回复
yuxi168
2012年04月07日 22:05:38
37楼
高压不懂 低压学徒 多多指教
回复
王磊
2012年04月08日 20:51:35
38楼
仔细阅读综合保护的说明书,里边什么都有的
回复
wangqunjiang
2012年05月09日 13:11:19
39楼
一般变压器保护装置用作线路保护的没有问题,而线路保护装置用作变压器保护的可能会有问题,如果负荷为三级负荷,应该也可以。主要是合空载变压器时,会有一个很大的励磁涌流,变压器保护装置一般在设计制造是考虑了这个因素的,但线路保护没有。非点亮保护可以接到装置的开入点,该跳闸的跳闸,发信号的发信号,这个功能线路保护装置一般也也已实现。
回复
electricity
2024年11月11日 23:35:26
40楼

换变压器综保

回复

相关推荐

APP内打开