我站有三台高压柜综保装置写的是线路保护,接入的是2000KVA变压器,变压器保护一直没有接入,运行有一年了,今年变压器低压侧负荷已达2400KW,想问问大家最简单的接入保护方法,我想把超温跳闸、泄压阀动作并入跳闸线圈(变压器没有瓦斯继电器,只有一个泄压阀信号),外接一个指示灯作高温报警
我站有三台高压柜综保装置写的是线路保护,接入的是2000KVA变压器,变压器保护一直没有接入,运行有一年了,今年变压器低压侧负荷已达2400KW,想问问大家最简单的接入保护方法,我想把超温跳闸、泄压阀动作并入跳闸线圈(变压器没有瓦斯继电器,只有一个泄压阀信号),外接一个指示灯作高温报警
32楼
对后台综保不懂 ,学习中
回复
33楼
你就是接进非电量装置里面去也是没有问题的100米的距离没有问题,我1500米的也接过而且是24V的。
回复
34楼
围观,学习
回复
35楼
我建议加几个继电器,保护不变。这样就不用改程序了。你的要求还能满足。
回复
36楼
回复
37楼
高压不懂 低压学徒 多多指教
回复
38楼
仔细阅读综合保护的说明书,里边什么都有的
回复
39楼
一般变压器保护装置用作线路保护的没有问题,而线路保护装置用作变压器保护的可能会有问题,如果负荷为三级负荷,应该也可以。主要是合空载变压器时,会有一个很大的励磁涌流,变压器保护装置一般在设计制造是考虑了这个因素的,但线路保护没有。非点亮保护可以接到装置的开入点,该跳闸的跳闸,发信号的发信号,这个功能线路保护装置一般也也已实现。
回复
40楼
回复