问个酒店中央空调主机选型的问题及安装报价
piraterong
piraterong Lv.2
2012年03月24日 22:56:45
来自于中央空调
只看楼主

大堂及办公空调面积768平方餐厅空调面积711平方KTV空调面积2393平方棋牌空调面积790沐足空调面积817客房空调面积6040总建筑面积17200~平方空调使用面积11526,广东地区,供冷暖+新风,其中KTV单独供冷请问大概的冷负荷多少。使用一台250RT水冷螺杆+8台25匹模块风冷够用么?还是用2台170RT水冷螺杆机+8台25匹模块风冷或者有其他更好的主机方案么?

大堂及办公空调面积768平方
餐厅空调面积711平方
KTV空调面积2393平方
棋牌空调面积790
沐足空调面积817
客房空调面积6040
总建筑面积17200~平方空调使用面积11526,广东地区,供冷暖+新风,其中KTV单独供冷

请问大概的冷负荷多少。
使用一台250RT水冷螺杆+8台25匹模块风冷够用么?
还是用2台170RT水冷螺杆机+8台25匹模块风冷

或者有其他更好的主机方案么?

[ 本帖最后由 piraterong 于 2012-4-2 20:51 编辑 ]
免费打赏
wwwecjtu
2012年04月02日 09:26:58
12楼
方案二好一些,考虑部分负荷的时候开启一台螺杆机运行
回复
xmgy
2012年04月03日 20:37:38
13楼
酒店的话可以考虑能源塔系统,不过造价会高点