问个酒店中央空调主机选型的问题及安装报价
piraterong
piraterong Lv.2
2012年03月24日 22:56:45
来自于中央空调
只看楼主

大堂及办公空调面积768平方餐厅空调面积711平方KTV空调面积2393平方棋牌空调面积790沐足空调面积817客房空调面积6040总建筑面积17200~平方空调使用面积11526,广东地区,供冷暖+新风,其中KTV单独供冷请问大概的冷负荷多少。使用一台250RT水冷螺杆+8台25匹模块风冷够用么?还是用2台170RT水冷螺杆机+8台25匹模块风冷或者有其他更好的主机方案么?

大堂及办公空调面积768平方
餐厅空调面积711平方
KTV空调面积2393平方
棋牌空调面积790
沐足空调面积817
客房空调面积6040
总建筑面积17200~平方空调使用面积11526,广东地区,供冷暖+新风,其中KTV单独供冷

请问大概的冷负荷多少。
使用一台250RT水冷螺杆+8台25匹模块风冷够用么?
还是用2台170RT水冷螺杆机+8台25匹模块风冷

或者有其他更好的主机方案么?

[ 本帖最后由 piraterong 于 2012-4-2 20:51 编辑 ]
免费打赏
cnbbzz
2012年03月25日 09:33:25
2楼
都差不多,计算冬季负荷确定风冷热泵制热容量,倒推制冷量,即可选出合适配置。
回复
long33965750
2012年03月25日 11:02:38
3楼
二方案应该好点
回复
zyp74918
2012年03月25日 17:34:19
4楼
方案一好一点,主机选大了,一般最多总冷量350RT足够,风冷热泵最多用100RT.我认为较好的方案是二台120RT螺杆机加8台25RT风冷模块
回复
jus4578
2012年03月26日 18:34:49
5楼
方案一好一点
回复
piraterong
2012年03月30日 12:19:53
6楼
谢谢大家的意见,现重新修改下,麻烦再看看,讨论讨论
回复
piraterong
2012年03月31日 11:56:09
7楼
>_<..没人讨论么
回复
wch306
2012年03月31日 13:01:29
8楼
水冷螺杆机可以增加一套热回收系统,夏季供客房生活热水
模块机组的效率太低,可以改风风冷热泵机组,冬季供暖。
回复
piraterong
2012年04月01日 13:31:39
9楼

总面积是17000,设备方一直说主机要两个170RT的,
现在有人建议说1部240螺杆机带热回收+8块风冷冷热水模块,这样省初期投资,只需一套冷却泵,一套冷冻泵(其中一只供螺杆机用,一只供模块用,一只备用)
而假如用两台120+8模块,就说系统冲突了。需要用到1套冷却,3套冷冻

对了螺杆机选双螺杆还是单螺杆
回复
piraterong
2012年04月01日 13:46:38
10楼
假如单一主机加模块运行方面会有哪些利弊
回复
piraterong
2012年04月01日 14:17:36
11楼


日立R22风冷热泵也有设备方推荐,RHU180
制冷、制热量为522KW(148.5RT)
压缩机制冷输入功率为154.8(制热153.3KW)+12个风扇电机功率1.1KW
COP=522/(154.8+12*1.1)=3.107

西屋康达风冷冷热水模块KAW066G
制冷制热量分别为66*8=528,70*8=560
压缩机输入功率为5.0*4*8只=160KW
COP=528/160=3.3
这样算正确么?
回复

相关推荐

APP内打开