路灯的电压降计算
wzh19870711
2012年03月24日 18:39:40
只看楼主

现在有一个工程,是一个小广场,长80迷,宽60米,在四个角放4个8米得灯,用多大光源合适,我咨询了一个厂家,说每个灯杆上4个250瓦高压钠灯,这样给这四个灯用的电缆需要三相供电吗,如果单相供电,电缆截面选多大的,压降是按高压钠灯的启动电流算还是工作电流,最好有计算过程

现在有一个工程,是一个小广场,长80迷,宽60米,在四个角放4个8米得灯,用多大光源合适,我咨询了一个厂家,说每个灯杆上4个250瓦高压钠灯,这样给这四个灯用的电缆需要三相供电吗,如果单相供电,电缆截面选多大的,压降是按高压钠灯的启动电流算还是工作电流,最好有计算过程
免费打赏
drifter86
2012年03月28日 12:59:04
2楼
是阿钠灯启动电流很大,不过加了镇流器差在哪?
回复
drifter86
2012年03月28日 13:00:22
3楼
高手在哪里阿?
回复
cszhangyiping
2012年03月28日 21:26:12
4楼
加起来才4KW,不是很大的负荷,就算单相4*5=20A,2.5MM的2芯电缆都可以搞定。钠灯的启动是靠镇流器闪断产生高压工作的。电压低点也能工作。考虑稳当点,2*4MM²的铜线无任何问题。注意路灯杆要做好接地,防止漏电伤人。
回复
lijie28929086
2012年03月29日 13:54:03
5楼
还是用单相分别供电,这样三相电流相对比较平衡
回复
el-jiang
2012年03月29日 16:34:41
6楼
本人觉得最好的三相供电好
回复
wzh19870711
2012年03月30日 12:03:37
7楼
250W高压钠灯启动电流多少安
回复
jundi1000
2012年03月30日 16:16:11
8楼
通常按1.2倍额定电流算。
但是实际上通过万用表实测启动电流通常很大。
回复

相关推荐