求助:底部剪力法水平地震作用的计算
greenberet189
2012年03月24日 16:45:32
只看楼主

抗震规范中底部剪力法,图5.2.1显示,顶层水平地震作用标准值为Fn+ΔFn,而在施岚青的应试指南中的习题,顶层水平地震作用也是按抗震规范5.2.1-2的公式进行计算,并没有加上ΔFn,请问是我对规范理解有误还是应试指南中的错误,请指教。

抗震规范中底部剪力法,图5.2.1显示,顶层水平地震作用标准值为Fn+ΔFn,而在施岚青的应试指南中的习题,顶层水平地震作用也是按抗震规范5.2.1-2的公式进行计算,并没有加上ΔFn,请问是我对规范理解有误还是应试指南中的错误,请指教。

1.jpg

免费打赏
moyu132
2012年03月24日 18:20:46
2楼
你要说清楚是哪一个题,顶部附加地震作用的系数只有多层钢筋混凝土和钢结构才有的,其他的结构都是取0。也就是说图上表示的是个通用的,但其实只有多层钢筋混凝土和钢结构才会有。
回复
greenberet189
2012年03月24日 19:24:59
3楼
施岚青的应试指南中都没有考虑ΔFn,包括四层框架,10层建筑等,例题有2.2.3、2.2.4(注:2010年版本)
回复
moyu132
2012年03月24日 21:49:34
4楼
刚查了一下,是你理解错了,你说的那两题是求地震作用,规范上的图上标了顶层的地震作用Fn+dFn的意思是,前一个Fn就是顶层的地震作用,后一个是顶层附加地震作用,规范的意思是这两个作用是都是作用在同一位置屋顶,但各自称呼并不一样。而不是你所以为的顶层地震作用就是Fn+dFn
回复
greenberet189
2012年03月27日 12:59:45
5楼
谢谢,但是我看到那本三阶段复习教材上面,计算各层地震作用时,顶层地震作用加了ΔFn,所以有些搞不明白了,