东北多层采暖DN 50进户能带多少平地热

东北多层采暖DN 50进户能带多少平地热
免费打赏
小磊同学
2020年06月13日 16:08:44
1楼

上面说的不错,一般也就选取1000㎡。

回复
施工大魔王
2019年08月28日 14:01:59
1楼
如果仅指一般情况下,按面积热指标60计算, 温差10度,比摩阻120Pa/m,1000平方; 温差10度,比摩阻60Pa/m,700平方; 但仅仅靠入户管道并不能确定能带多少,比如入户管在进户后立即分成两个分枝,而两个支枝又比较粗,这时即使入户管细些,对整体建筑影响也不是很大。另外还有可能考虑与其它进户的平衡,故意将入户管管径减小,这时按温差10度,1500平方也是可以的。 当然面积热指标的影响是很大的,如果是节能住宅,则能带的面积还会增加很多。 个人认为仅看入口管径不见得能说明多少问题,主要还要看建筑具体情况以及外网其它入口情况。