请教多层建筑采暖入口问题
changyx
changyx Lv.8
2012年06月30日 19:59:21
来自于采暖供热
只看楼主

我来现场做设计代表,我不是暖通专业的,现在有采暖入口装置的问题请教,请大帮助。这个项目有多栋多层公共建筑,自己锅炉房供热,热水采暖,管道采用直埋,仅两个建筑有地下室,多数建筑无地下室,也无室内暖汽沟,原设计仅在设计说明的图上画了个入口详图,未明确入口装置设置在哪里。现在施工单位提出每个采暖进户处设采暖入口井,甲方也同意,但是我找不到现成的入口井室地图,而且有的单体建筑接户管距建筑很近,没条件设入口井,我单位的暖通专业负责人也做过这类项目。

今天查了在网上查几采暖方面的图集,在04K502图集18页上查到了“热水采暖热力入口(带箱)安装,请问暖通专业人士,无地下室无暖汽沟的多层建筑是否可采用这种安装方式?这种情况大家是怎么做的?
请大家指点,越快越好,在线等。
免费打赏
changyx
2012年07月02日 21:22:47
2楼
请大家帮忙。
回复
nj_kisen
2012年07月04日 21:48:13
3楼
可以这样做
放楼梯间或者储藏室
回复
xiaofei1956
2012年07月04日 21:50:58
4楼
正常来说采暖入口处都需要一段入口地沟,长度根据具体情况而定,具体做法参考国标图集《04k502-热水集中采暖分户热计量系统施工安装》,采暖入户的装置可设在此段地沟内

[ 本帖最后由 xiaofei1956 于 2012-7-4 21:54 编辑 ]
回复
寒冬
2012年07月06日 14:49:01
5楼
如果正规一些就是按照图集上面的做,不正规的话,供水阀门、过滤器,回水阀门,供水各加一个放水放气阀。
回复
xuugong2012
2012年07月10日 20:35:35
6楼
回复
jianhua4350
2012年07月13日 10:27:58
7楼
没有地下室,就只能做室外的热力小室了吧
要是距离不够没遇见过,期待高手
回复
lhy594607
2012年07月16日 10:06:30
8楼
不是很懂
回复
baggio914
2012年07月16日 18:34:38
9楼
室外做井或是在楼梯间下做入户,图集上都有标准做法
回复
chenfeng306446313
2012年07月17日 15:04:21
10楼
没有遇到过
回复
irozoe
2013年05月02日 15:40:50
11楼
室外做井或是在楼梯间下做入户,图集上都有标准做法
回复