单位空调末端有好几处漏水,管道有一砂眼向外喷水,半年前系统的冷冻水由水处理公司做过水处理,漏水后取水样送质监部门检测,只有铁离子超标,其他指标符合规范要求。漏水的管道打开发现漏水处有类似铁锈的沉积物,现在需要确定漏水是因为水处理问题还是管道的材质有问题,不知高手有什么好的意见?怎样做这方面的检测,推荐能够出具检验结果的(武汉)检测部门。
单位空调末端有好几处漏水,管道有一砂眼向外喷水,半年前系统的冷冻水由水处理公司做过水处理,漏水后取水样送质监部门检测,只有铁离子超标,其他指标符合规范要求。漏水的管道打开发现漏水处有类似铁锈的沉积物,现在需要确定漏水是因为水处理问题还是管道的材质有问题,不知高手有什么好的意见?怎样做这方面的检测,推荐能够出具检验结果的(武汉)检测部门。
2楼
怎么没有高手帮忙啊?
回复
3楼
安装的问题和水处理应该没有问题,不知道管道是焊接还是丝接的,砂眼一般都是焊缝的问题
回复
4楼
铁管和铜管焊接,漏水部位是铁管道,和焊接部位有一定距离。如果是铁管有问题,怎样检测,检测的机构是什么?
回复
5楼
应该检查焊缝!!!!!!!!!!
回复
6楼
谢谢,漏点和焊缝有一定距离,铁管破开观察,管内砂眼处有类似铁锈的沉积物,不能确定是水处理问题还是管材的问题。
回复
7楼
搞不懂为什么铁管和铜管要选择焊接(铁和铜焊接需要使用助焊剂),丝扣不更好吗?漏点距焊接点具体距离?工程完工至今时间?如果管道施工距今不到1年的话,水处理的责任比较小,就算不做水处理也不应该泄漏
回复
8楼
谢谢你的回复,使用的空调为水源热泵机组,所以有铁管铜管连接,空调出场至今不满5年,漏点距离焊缝有远有近。
回复