单相电路 有个问题
yaksajoe
yaksajoe Lv.4
2012年03月23日 15:53:05
来自于照明工程
只看楼主

一个回路 通过计算总电流需要用大于2.5方小于4方的电线 现在先用4方的火线和零线,地线用1.5方的从配电箱引出到接线端子箱 然后再从端子箱引出若干条2.5方的线到不同的用电器对应的位置 那么 ①能不能用1根2.5方的线当做共用零线? ②地线的选择如何

一个回路 通过计算总电流需要用大于2.5方小于4方的电线
现在先用4方的火线和零线,地线用1.5方的从配电箱引出到接线端子箱 然后再从端子箱引出若干条2.5方的线到不同的用电器对应的位置
那么 ①能不能用1根2.5方的线当做共用零线? ②地线的选择如何
免费打赏
guofu7033
2012年03月23日 16:42:26
2楼
1、单相回路零线选用原则:不小于相线;
2、小负载地线选用原则:相线的一半,不小于2.5MM2;
3、关于零线共用:不建议。如果使用,要按照总负荷验算截面,并且零线干线不允许截断;
回复
changbaijushi
2012年04月24日 15:38:52
3楼
单相回路零线选用原则:不小于相线;
回复
ziruisu
2012年04月26日 09:54:34
4楼
学习中................
回复
aihuaycg
2012年05月23日 17:49:55
5楼
学习了~~~
回复
dianqipanli
2012年05月23日 20:06:17
6楼
《民用建筑电气设计规范》
7.4.5
中性线和保护导体截面的选择应符合下列规定:
1.具有下列情况时,中性导体应和相导体具有相同截面:
1)任何截面的单相两线制电路;
...................................................
3.保护导体必须有足够的截面,其截面可用下列方法之一确定:
2)当保护导体与相导体使用相同材料时,保护截面不应小于表7.4.5.2的规定
相导体的截面S----------------------------------相应保护导体的最小截面S
S≦16---------------------------------------------------S
在任何情况下,供电电缆外护物或电缆组成部分以外的每根保护导体的截面应符合下列规定:
----------有防机械损伤保护时,铜导体不得小于2.5mm²;铝导体不得小于16mm²。
---------无防机械损伤保护时,铜导体不得小于4mm²;铝导体不得小于16mm²。
回复