请赐教:双电源是否具备合环条件
hcs3577
hcs3577 Lv.12
2012年03月22日 20:47:46
只看楼主

我单位两路66kv电源 来自不同母线 以前可以不停电倒闸 今天改变供电线路 在10kv电压互感器二次核相 发现有20v压差 以前没有注意 请教是否具备合环条件 急!!!!!!!

我单位两路66kv电源 来自不同母线 以前可以不停电倒闸 今天改变供电线路 在10kv电压互感器二次核相 发现有20v压差 以前没有注意 请教是否具备合环条件 急!!!!!!!
免费打赏
zyz8438
2012年03月22日 23:49:07
2楼


以前倒闸上一级的母联不合吗?单位10kV母线投用时有没有做过一次定相和二次核相?

如果PT二次压差有20V,那反应到一次,这个压差很大了!
回复

相关推荐

APP内打开