请教加压送风口问题
zwh261
zwh261 Lv.5
2012年03月22日 20:19:30
来自于通风排烟
只看楼主

大家看看下面的图中加压送风口的尺寸表示方法是什么意思啊? 有这么表示的吗?顺便再问一句,加压送风系统需不需要加防火阀,如果需要,应该在哪些地方加防火阀?

大家看看下面的图中加压送风口的尺寸表示方法是什么意思啊? 有这么表示的吗?顺便再问一句,加压送风系统需不需要加防火阀,如果需要,应该在哪些地方加防火阀?
搜狗浏览器截图.jpg

搜狗浏览器截图.jpg

免费打赏
yufeimen0000
2012年03月24日 20:38:15
12楼



正解,.....
回复
yufeimen0000
2012年03月24日 20:39:28
13楼



应该是这个,算的时候按这个,留洞按全部
回复
lwt6667
2012年03月24日 23:22:01
14楼
这样表示是说明风口有效大小是400X800,250是固定的控制机构空间!
预留洞应该四周各加大一些
回复
chengbao_828
2012年03月25日 15:16:00
15楼

--------------------------------------------
正确!
+250是控制机构的空间
回复
youv179
2012年03月25日 19:34:58
16楼
学习了啊啊,多谢。
回复
zhichaocui
2012年03月26日 15:34:02
17楼
加压送风风口尺寸标注为,风口400X800,800方向+250控制执行机构。
一般风口周围留50安装尺寸,这个风口就要留洞500X1150。
回复
zgmail
2012年03月26日 16:00:52
18楼
没问题啊,风口高800,加250的控制机构高度
回复
zgmail
2012年03月26日 16:01:35
19楼
加压送风风口尺寸标注为,风口400X800,800方向+250控制执行机构。
一般风口周围留50安装尺寸,这个风口就要留洞500X1150。
回复
shuqi1986
2012年03月26日 16:04:06
20楼
400x800是风口尺寸,250是留的操控空间可参加图集07K103-2-66。四周还应各留20
回复
hnxiongwu2976
2012年03月26日 16:45:44
21楼
这个表示很专业的啊,我做设计业是这么表示的,800+250的执行机构,立地面400,