灭火器配置: 按‘中危险级”考虑,属A类火灾; 每具灭火器最小配置灭火级别5 A; 配置基准U=15 m2/A;因设有消火栓和自动喷水灭火系统,取修正系数K=0.3。地下室保护面积为S≈1515m2 灭火级别Q=0.3×1515/15=30.3 A 5个设置点,每个点Q=30.3/5≈6.1 A; 副楼一层、二层保护面积分别为S≈1030m2灭火级别Q=0.3×1030/15=20.6 A
按‘中危险级”考虑,属A类火灾;
每具灭火器最小配置灭火级别5 A;
配置基准U=15 m2/A;
因设有消火栓和自动喷水灭火系统,取修正系数K=0.3。
地下室保护面积为S≈1515m2
灭火级别Q=0.3×1515/15=30.3 A
5个设置点,每个点Q=30.3/5≈6.1 A;
副楼一层、二层保护面积分别为S≈1030m2
灭火级别Q=0.3×1030/15=20.6 A
3个设置点,每个点Q=20.6/3≈6.9 A;
副楼三层保护面积分别为S≈1230m2
灭火级别Q=0.3×1230/15=24.6 A
4个设置点,每个点Q=24.6/4≈6.15 A;
主楼每层保护面积分别为S≈900m2
灭火级别Q=0.3×900/15=18 A
3个设置点,每个点Q=18/3≈6 A;
每点选用3公斤充装量磷酸铵盐手提式贮压式干粉灭火器2具,5 A/具。
每点实际灭火级别Q=5 A×2=10 A
配电间及电梯机房、录音室等各增设3公斤充装量磷酸铵盐手提式贮压式干粉灭火器2具