小弟刚参加工作三个月,现在施工单位负责地下厂房。问题如下,地下厂房顶拱混凝土衬砌,过后回填灌浆,水泥用量大大超出投标用量。原因如下:1,开挖时顶拱有超挖;2,混凝土衬砌时,浇筑方量略少。以上2个原因都是施工原因造成,有开挖的原因,也有浇筑的原因,不是我一个小小的施工员就能左右的了的。问题已出,现在请各位帮忙出主意,我该怎么要量?怎么给我的单位水电五局要回钱来?我的思路:1,找出顶拱开挖成型后,测超欠挖时的资料,证明没有超挖;2,找出拌合楼的拌料资料,证明每仓浇筑符合设计用量;3,找到地质资料证明裂隙发育。
另:合同文件中规定,顶拱回填灌浆以平方米计。单价70多一个平方,总共2263个平方。算下来共需水泥173吨,实际我们灌了512吨。加风水电,零星用工,零星机械台班。我们要亏27万多!晕阿!!!各位师哥给出个主意,怎么对付监理和业主,给我们要回钱来???小弟谢了!!!
12楼
怎么会出这样的大问题呢,这就说明你们自己施工队伍质量太差了。应该由自己负责。
回复
13楼
现在的水利施工建设,在管理方面有两种体系,一种是工程局自己拿到工程,自己内部职工和作业队来做,一种是分包给私人老板,自己做为监督,我们属于后者。所以有很多问题不是自己能主导的,我来的时候只负责了最后一个仓位的浇筑,前面的6个仓位浇筑的时候我还在大学里面呢。呵呵~~无奈啊!反正这也不是我操心的事情,看老总怎么办了。不过能在这里跟各位师哥展开讨论,真的是一件很开心的事情。还有,工程施工单位太苦了,前途好渺茫,让我看不到生活的希望,我有点想离开的意思了。
回复
14楼
这说明你长大一些了。
要在施工单位混就要有混混的样子,否则就去当官。
瓦咔咔咔咔!
有没有想过你离开后能干什么?还有,你应该珍惜现在在工地学习的机会,任何技术、管理、人际方面的小事情都会有让你提高的一面!兄弟,努力吧,我也是过来人了!
回复
15楼
很难,除非证明是地质原因改变,同时在施工中发现问题及时上报,不要拖时间,及时解决!经验很关键! 四川省水电工程局地基处 ,本人也从事水利水电基础处理工作,范光华
回复
16楼
如果不是地质方面的原因造成的,按合同,是由施工单位施工组织不力造成,而且回填灌浆防备超量,业主一般不会认量的,回去公司内部好好总结一下吧
回复
17楼
呵呵~~~各位大哥人都挺好的,谢谢各位在技术上对我的指导!我爱你们~~~我会努力学习的!
回复
18楼
我也是业主,173吨和512吨,这也差太远了,是不是有耗子。即使超挖,怎么会达到这种程度,监理的眼睛怎么看的。地质原因也很玄,地下厂房存在这么大地质问题,开挖时难道没有发现。我看这量肯定是不会计的。
回复
19楼
同意,这量如果计了才是不正常的。173:512!这得超挖多少,就算是地质问题,开挖的时候肯定能发现。不会等到灌浆完了以后才发现的。楼主,你该检查一下是不是真的有那么大的差距,512吨是不是都灌进去了,资料有没有假?
回复
20楼
同意,不给予计量。
地质原因有四方签证吗?没有就没有地质原因的说法了。
设计量和实际量差距那么大,你的砼亏空是不是过分了。
你的灌浆资料的准确性值得考证。
回复
21楼
找一个地质原因最好,最好是在施工中发现问题及时上报监理,业主。灌了以后就很难说了!
回复