关于风管调节阀设置位置
yicheng-liu
2012年03月22日 15:24:43
来自于中央空调
只看楼主

风管调节阀是为了调节风管风量的,以经常用的手动对开多页调节阀为例,是应该设置的不利管路上还是设置的有利管路上呢?如下面图,调节阀的设置位置对吗?还有就是如果支管只有一个风口,在支管是应该设置调节阀还是设置蝶阀呢?跪求赐教

风管调节阀是为了调节风管风量的,以经常用的手动对开多页调节阀为例,是应该设置的不利管路上还是设置的有利管路上呢?如下面图,调节阀的设置位置对吗?还有就是如果支管只有一个风口,在支管是应该设置调节阀还是设置蝶阀呢?跪求赐教

87Y%$JRV]6OP0HCE@@W`E@D.jpg

yicheng-liu
2012年03月22日 15:25:18
2楼
自己先来顶一下
回复
txl18669816828
2012年03月23日 11:32:26
3楼
每个分支都应该设置一个,图纸显示应该设计三个500*250的蝶阀即可
回复
mooii
2012年03月23日 12:31:38
4楼
风管长边大于320用多叶调节阀,小于320用蝶阀,每路支管都设比较好,平衡的支管管路可以不设,比如这个案例就设800*250和500*250共两个多叶调节阀就行了。
回复
adingkgb
2012年03月23日 14:35:40
5楼
至少在有利管路上要设
因为不利支路在风阀最大全开的情况下如果依然风量不够,那就只能在有利支路上把风阀卡小,把风量逼过来。
回复
varens
2012年03月23日 17:22:43
6楼

言简意赅
回复
tmzx678
2012年03月24日 06:54:07
7楼
看了之后,问题明了了,以前做此类工程的时候也疑惑,学习了。
回复
zwh261
2012年03月24日 07:34:32
8楼
原则上是每个只管都得设调节阀,但是有些情况下只在有利管道上设就能保证风量平衡时最不利支管上可不设。看楼主上面的图中应该需要在前面的支路上设调节阀。
回复
gateway55555
2012年03月24日 11:19:16
9楼
回复
changlong2008
2012年03月26日 17:20:09
10楼
新手路过受教了。。。
回复
shenhai2000
2012年03月27日 16:28:20
11楼
看了之后,问题明了了,以前做此类工程的时候也疑惑,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开