电流互感器一次电缆穿芯,有时候要多绕几圈,是否有这个必要!大家讨论一下!
电流互感器一次电缆穿芯,有时候要多绕几圈,是否有这个必要!大家讨论一下!
2楼
按铭牌和使用说明书操作。
------------------------------------------
回复
3楼
有必要,100以下BH系列都穿双或4
回复
4楼
当然需要了,这主要是用在一次额定电流很小时,如果一次1匝,有可能安匝数不够,精度不能得到保证,此时需要多绕几圈,对于二次线圈来说,就相当于一次电流增大了几倍,线圈就很容易实现了
回复
5楼
声明一下,本人初出道之时,是做互感器的,所提出的问题较为简单,
对于低压电流互感器来讲,一般就是指示一下仪表,所要求容量不会很大,精度等级不是很高,
当然计量用的可以上升一个档次,不过此计量用的互感器一般是环氧树枝浇铸的,只留出P1,P2接线端,其在内部已经绕过N匝了(根据变比的实际要求),
一般低压的电流互感器最小取150AN(安匝),
也就是说小于150A的,例如:100/5A,要做成200AN,需要将电缆在孔中穿两次,如果一次通过100A的电流,这样二次侧出来的电流是5A;
为何要安匝数不能小于150,原因是铁芯(硅钢片)会高度饱和,同时励磁损耗较大,电流比不能成线性变化.
回复
6楼
楼上说得对
回复
7楼
支持
回复
8楼
我想问一下,我们用的加湿器使用电流互感器来采集加湿电流,以控制加湿量.5楼说的很不错,支持!
回复
9楼
为何安匝数小于150,铁芯(硅钢片)会高度饱和,同时励磁损耗较大,电流比不能成线性变化?
回复
10楼
我想如果单独就"为何安匝数小于150,铁芯(硅钢片)会高度饱和,同时励磁损耗较大,电流比不能成线性变化?"这个问题来说是不对的,因为安匝数过低对于保证二次测量线圈的测量精度是有难度的,采用硅钢片材料的铁心几乎是做不到的!所以要在一次电流较低的情况且下保证二次测量线圈的精度就要提高一次匝数,也就是就提高额定安匝数.
回复
11楼
10楼的朋友你好,先就这个话题探讨一下:
我所说的只是相对来讲,任何事情都没有绝对的,(此道理在何处都行的通),
若想100AN,做到0.5级也不是不可以,铁芯截面做大,容量减小,或是两个铁芯并联接线等,
这些方法都是可行的,但一般不这样作,
况且低压互感器只是只是一下电流表,仅参考而已,何必铁芯材料一定要选用坡镆合金,超微精合金呢
那样精度是有保证了,那么没有太打的实际意义对么,而今可是市场经济,价格绝对一切~~
不好意思,让大家见笑了,
希望大家多多指正,共同进步
回复