公司会议室两台这种风机盘管,出风口噪声很大。本来想安装消声器,但是吊顶空间不够,哪位大侠给支支招!!!!!
公司会议室两台这种风
机盘管,出风口噪声很大。本来想安装消声器,但是吊顶空间不够,哪位大侠给支支招!!!!!
2楼
来人啊,
回复
3楼
在风口与风机盘管中间官道上内设吸音棉,可以减少些
回复
4楼
是风机盘管直接侧吹!!苦于没办法中,ing、、、、、、、、、、
回复
5楼
首先了解噪音引起的原因:1、设备本身的问题,2、不是高静压设备,但减震仍按照一般风机盘管吊装(即没有加减震垫、钩)3、由于风速过大,引起的(可以做变径后再加风口,高度限制但宽度没有限制吧?)4、风管内部做降噪处理!
回复
6楼
会议室的风机盘管应该比较大,从两方面入手尝试,第一:目前大多数风机盘管安装都是直接吊杆安装,检查运行时震动是否比较大,如果震动大可以增加减震钩;第二:检查风机盘管风机是否与集风箱用摩擦产生的噪音。有的话集风箱需要重新安装;第三如果前面原因都排查后,仍噪音很大,检查回风滤网是否堵塞。
按道理风机盘管静压都很小,由风速风量造成的可能性比较小,除非这台风机盘管出厂检验就不合格。
回复
7楼
原因可能有好几种,检查后如果不是风轮有问题,可以考虑换个小功率的风盘电机,一百多块钱的样子,制冷量如果能接受就行.
回复
8楼
分析得很好,
回复
9楼
有道理
回复
10楼
是什么样的噪声?
回复
11楼
首先,看看是不是设备的问题,联系设备厂家售后,到现场看看;要是安装问题,测测风速,看看减震吊装是否正确
回复