大家讨论一下灭火器的设置位置
xiuyuelange
2006年10月11日 10:08:47
只看楼主

<建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005>规定5.1.3 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。手提式灭火器顶部离地面高度为什么要求不大于1.5米?底部离地面高度不宜小于0.08m?而且条文解释中还说灭火器不宜放置在地面上,放在地面会有什么弊端?

<建筑灭火器配置设计规范GB 50140-2005>规定
5.1.3 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
手提式灭火器顶部离地面高度为什么要求不大于1.5米?底部离地面高度不宜小于0.08m?
而且条文解释中还说灭火器不宜放置在地面上,放在地面会有什么弊端?
希望大家能积极参与讨论
免费打赏
huhu8107
2006年10月11日 10:38:09
2楼
个人认为:
手提式灭火器顶部离地面高度为什么要求不大于1.5米?底部离地面高度不宜小于0.08m?
原因:主要是拿取方便,高度比较合适。
灭火器不宜放置在地面上,放在地面会有什么弊端?
弊端:拿取不便。
现在出了许多消火栓下带灭火器箱的成套设备,从外表是美观了,但其实跟规范有所冲突,所以本人不建议使用那种成套设备。
回复
ah-wangjun
2006年10月11日 11:18:18
3楼
请教huhu8107,上面所述的冲突是指什么,具体在哪点上?

回复
小小法师
2006年10月11日 14:02:55
4楼
设置高度要求是为了拿取方便,不宜放在地面是因为直接放地面容易碰倒。
回复
huhu8107
2006年10月11日 14:41:18
5楼
个人认为:“不宜”这个词就说明了我所谓的冲突,规范说不宜,就是不到万不得已不应该这样做,成套设备一般的设置在条件很充分的地方,那么也就是说不应该这样做?
回复
ah-wangjun
2006年10月11日 16:07:34
6楼

组合式消火栓的底部本身距离地面有150的高度,不存在规范中说的“不宜”啊?
回复
xiuyuelange
2006年10月11日 16:13:03
7楼
灭火器不宜放置在地面上,放在地面会有什么弊端?
可能是怕灭火器底部被腐蚀吧.
回复
xiuyuelange
2006年10月11日 16:20:04
8楼
5.1.3 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度
不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
"本条的另一要求是灭火器底部离地面高度不宜小于0.08m,从而规定了灭火器的设置高度不能无限制地低下去,即一般不允许直接放在地面上。当然,对于那些环境条件很好的场所,如洁净室、专用电子计算机房等高档场所,也可以考虑将灭火器直接放在干燥、洁净的地面、地毯之上,但本规范不提倡将灭火器直接放置在地面上,推荐将灭火器放置在灭火器箱内"规范的条文解释
回复
wsd555555
2006年10月11日 18:08:11
9楼
其实规范条文解释已经很清楚了。
回复

相关推荐