柱间支撑刚性or柔性
shaoshao.li
2006年10月11日 09:12:00
只看楼主

最近做以钢结构厂房,带有5T吊车,长度方向120m,支撑我是按刚性计算的,但算出来之后,所用角钢截面都非常的大,支撑截面控制参数基本上都是由长细比控制的,请教各位同仁,我在哪里出了问题,请指正?不胜感激!!!!

最近做以钢结构厂房,带有5T吊车,长度方向120m,支撑我是按刚性计算的,但算出来之后,所用角钢截面都非常的大,支撑截面控制参数基本上都是由长细比控制的,请教各位同仁,我在哪里出了问题,请指正?不胜感激!!!!
天涯居士
2006年10月11日 09:44:50
2楼


那要看你的檐口高度和开间尺寸等,5T吊车不该太大。
回复

相关推荐