PKPM处理基础梁后遇到的基础设计问题<急!>
fenglianlin
2006年10月11日 08:46:39
来自于PKPM
只看楼主

当框架基础梁用PKPM作为一层算完以后,因为要做柱下独立基础,所以得去掉基础梁所在的最底层,而除掉后,框架的最底层墙体荷载就没有考虑进去了!~因此算出来的基础和实际情况出入太大,而在这里如果把基础梁当作拉梁布置上去,那么梁上的墙体荷载PKPM是没有法子把他传递给基础的,因此这里只有人工把底层荷载导给基础,  觉得这样是不是太麻烦,想请教高手当做框架的时候,在把基础当做一层算基础梁的情况下,在后来的柱下独立基础是怎么去设计的!~我是一个新手,实在自己摸索不出来,问一些老师傅,别人也不会说的,他们说连基础梁都是手算!~郁闷~跪求!~

当框架基础梁用PKPM作为一层算完以后,因为要做柱下独立基础,所以得去掉基础梁所在的最底层,而除掉后,框架的最底层墙体荷载就没有考虑进去了!~因此算出来的基础和实际情况出入太大,而在这里如果把基础梁当作拉梁布置上去,那么梁上的墙体荷载PKPM是没有法子把他传递给基础的,因此这里只有人工把底层荷载导给基础,  觉得这样是不是太麻烦,想请教高手当做框架的时候,在把基础当做一层算基础梁的情况下,在后来的柱下独立基础是怎么去设计的!~我是一个新手,实在自己摸索不出来,问一些老师傅,别人也不会说的,他们说连基础梁都是手算!~郁闷~跪求!~


谢谢!~~!
bzh2005
2006年10月13日 14:49:57
2楼
不要去掉基础梁所在的最底层,而把这一层设置为地下室一层,层高取1M再去计算独基,这样就不会少算荷载.
回复
stephen66
2006年10月13日 17:04:23
3楼
独基和基梁都是要手算复核的,全靠JCCAD计算,结果通常比较大(较安全,也浪费)。
不手算一下,心里也没底啊,兄弟。
回复
fenglianlin
2006年10月14日 08:22:45
4楼
这样做就加大了层高,和实际的模型相出入,不过生成的基础更安全!~
回复
lengyubing
2006年10月16日 11:31:35
5楼
基础梁按一层算后,有基础梁承担柱第弯距,柱子独立基础按轴心受压计算,直接手算基础不比软件算快吗