支承一端与柱相连、一端与主梁连接的梁的问题
禾下
禾下 Lv.6
2012年03月21日 21:25:41
只看楼主

各位前辈: 现行《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.1.8条中,明确规定了“不与框架柱相连的次梁,可按非抗震要求进行设计”。见图片。我有疑问想请教一下各位前辈们: 图中红色圈的梁:Y向地震作用下,如果不考虑楼板刚性假定,此梁会不会有Y方向的位移,那么此时这个梁应该有Y方向的弯曲和剪力,此时配筋设计是不是该在此梁的侧面也配置承受弯矩的纵筋呢?[ 本帖最后由 zhawanli1019 于 2012-3-21 21:27 编辑

各位前辈:
现行《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.1.8条中,明确规定了“不与框架柱相连的次梁,可按非抗震要求进行设计”。见图片。我有疑问想请教一下各位前辈们:
图中红色圈的梁:Y向地震作用下,如果不考虑楼板刚性假定,此梁会不会有Y方向的位移,那么此时这个梁应该有Y方向的弯曲和剪力,此时配筋设计是不是该在此梁的侧面也配置承受弯矩的纵筋呢?

[ 本帖最后由 zhawanli1019 于 2012-3-21 21:27 编辑 ]

QQ截图未命名.png

免费打赏
一鸣爱一诺
2012年03月23日 08:06:02
22楼
这种情况吧,主梁肯定会承受一定的扭矩,这扭矩就是次梁的弯矩产生的,柱的刚度大,和柱相连的梁上部弯矩肯定很大,在这种情况下,为了在大震下保护框架梁,主次梁相交处可以点铰,可以保护主梁,点铰后跨中弯矩变大
回复
danshouzhitian
2012年03月23日 08:12:49
23楼
我不懂,是过来学习的!
回复
tsubasa910
2012年03月23日 09:18:31
24楼
学习了
回复
huangjincomeon
2012年03月23日 09:44:11
25楼
帮自己挣点金钱
回复
baby258
2012年03月23日 09:49:44
26楼
同意这种说法
回复
乔帮主
2012年03月23日 10:25:09
27楼
前几个回答的比较好
我顶一个
圈起来的不能作为次梁考虑 也不能不考虑抗震
高规的条文解释说的比较清楚
回复
piaoye.xu
2012年03月23日 11:18:17
28楼
应该是按框架梁算
回复
lmailsx
2012年03月23日 11:59:36
29楼
我也遇到类似的情况,都是按照框梁来布置,至今仍不理解透,望高手指点。
回复
禾下
2012年03月23日 12:01:45
30楼


规范是这样规定的,那我们是不是可以从力学分析的本源上搞清楚它呢?
回复
禾下
2012年03月23日 12:03:43
31楼


在高目标的性能化设计中才会用到次梁点铰接计算吧!
回复

相关推荐

APP内打开