就像我们家用的那种开关,一个能带几盏灯呀?这样的开关是不是10A的啊?如果是这样的开关,可以带几盏400W的金卤灯呀?
就像我们家用的那种开关,一个能带几盏灯呀?
这样的开关是不是10A的啊?如果是这样的开关,可以带几盏400W的金卤灯呀?
2楼
家用开关一般是10A的,也有15A的。
这样的开关控制不要超过5盏的400W的金卤灯。
回复
3楼
工厂里控制的话,最好直接用断路器集中控制,个别入口处或隔间里最好一盏一个,最多两盏。现在的开关质量都不敢保证,来两个火花就废了。电流大开关打火直接影响开关寿命。
回复
4楼
谢谢,可是甲方要求要分块控制,所以才出现这个问题的!
回复
5楼
400Wx1.2=480W;480W/(220Vx0.8)=2.73A;2.73Ax1.8=4.9A;4.9Ax2=9.8A<10A
由此计算得出,最多一个开关控制两盏.
回复
6楼
最好还是用断路器控制,每个回路控制在3KW以内,每六盏一个回路,用32A的开关控制。
回复
7楼
这个问题你可以查看电器手册
回复
8楼
请教一下5楼
2.73x1.8这1.8是什么?
带整流器的金卤灯功率因数是不是只有0.8
回复
9楼
很明显是启动电流系数
对不对?
回复
10楼
哪里给的参数,指个地方我研究研究去
金卤灯启动电流倍数我好像记得也是5倍6倍的呢
回复
11楼
呃……您还是去问问您的邓经理吧,看他说是多少倍~
回复