基础计算是否考虑消防车荷载?有的人说消防车荷载属于偶然荷载,算基础时可以不考虑,是否可以这样呢?不知道各位大侠做设计时是怎么考虑的?我们这是不考虑算基础时,加大几百千牛计算基础
基础计算是否考虑消防车荷载?有的人说消防车荷载属于偶然荷载,算基础时可以不考虑,是否可以这样呢?不知道各位大侠做设计时是怎么考虑的?我们这是不考虑算基础时,加大几百千牛计算基础
12楼
{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}{:2_78:}
回复
13楼
荷载规范2012版5.1.3条:设计基础时可不考虑消防车荷载。
同时可以告诉你顶板设计时,梁配筋计算可以根据经验折减更大些,避免梁配筋偏大。
回复
14楼
tianfeng800 发表于 2012-8-30 08:38 请楼上大侠说下,那个规范有说明啊?荷载规范5.1.3调
回复
15楼
不考虑消防荷载,荷载规范上有
回复
16楼
荷载规范5.1.3调
回复
17楼
shenxiaohu-jz 发表于 2013-5-21 12:08 新荷载规范17页5.1.3条有明确:设计基础时可不考虑消防车荷载。规范条文解释是说明为避免产生不均匀沉降,因此此条应该是桩数或者基础面积可以不考虑消防车荷载,但是基础或者承台配筋 我觉得是需要适当考虑的
回复
18楼
荷载规范5.1.4条明确说明,设计基础时可不考虑消防车荷载
回复
19楼
了解了。谢谢。、
回复
20楼
荷载规范说的很清楚,条文,不考虑
回复
21楼
非常感谢 楼主 。。。
回复