基础计算是否考虑消防车荷载?有的人说消防车荷载属于偶然荷载,算基础时可以不考虑,是否可以这样呢?不知道各位大侠做设计时是怎么考虑的?我们这是不考虑算基础时,加大几百千牛计算基础
基础计算是否考虑消防车荷载?有的人说消防车荷载属于偶然荷载,算基础时可以不考虑,是否可以这样呢?不知道各位大侠做设计时是怎么考虑的?我们这是不考虑算基础时,加大几百千牛计算基础
2楼
自己顶起,坐等高手!
回复
3楼
难道大家都没遇到这种情况?
回复
4楼
不用考虑,偶然荷载
回复
5楼
消防车荷载是临时荷载,应参与组合,组合系数可以小一点。
回复
6楼
柱距较大时可以不用考虑,较小时还是要适当考虑的
回复
7楼
不用考虑 新规范已经明确指出
回复
8楼
请楼上大侠说下,那个规范有说明啊?
回复
9楼
以前做的都考虑了按活荷载输的啊。。。哎。
回复
10楼
本帖最后由 sxj20289558 于 2013-2-24 16:47 编辑
按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附录B折减
回复
11楼
新荷载规范17页5.1.3条有明确:设计基础时可不考虑消防车荷载。
回复