高温炉的可控硅闭环控制设计
lyzhangtao680421
2012年03月21日 11:21:06
只看楼主

我们单位的一个加热玻璃样品的高温炉,在加热时,砰的一声响。我们马上关掉断路器。再重新送电后,不再加热了,这个高温炉功率是100KW,可控硅两相380V单相控制,有一个708-IP的数显表自动控制。请各位高手给予指导。

我们单位的一个加热玻璃样品的高温炉,在加热时,砰的一声响。我们马上关掉断路器。再重新送电后,不再加热了,这个高温炉功率是100KW,可控硅两相380V单相控制,有一个708-IP的数显表自动控制。请各位高手给予指导。
免费打赏
yu653263089
2012年03月21日 15:33:43
2楼
可控硅(调压器)坏了!
回复
yu653263089
2012年03月21日 15:34:52
3楼
温控表一般不会坏,如果加热体没有坏应该是可控硅坏了!
回复
lyzhangtao680421
2012年03月22日 08:43:32
4楼
可控硅是200A的,我用220V 的灯泡试了,是好的,数显表我换了个XMT808-AP的,但一触发还是跳闸。我们的加热器是硅钼棒,最高问度是1570度。
回复
yu653263089
2012年03月27日 08:06:28
5楼
你打电话15370259127 郁
回复
天空蔚蓝
2012年03月27日 08:31:07
6楼
看一下加热棒是否坏了
回复
my8071
2012年04月05日 15:34:43
7楼
硅钼棒烧断了
回复
cgh309492521
2012年04月06日 20:50:26
8楼
菜鸟弱弱的问下 可控硅坏了的时候 会有砰的声响吗?
一般的话电容会来这一下的

[ 本帖最后由 cgh309492521 于 2012-4-6 21:00 编辑 ]
回复
luoladuodu
2012年04月24日 10:51:17
9楼
我用220V 的灯泡试了?????380V咋用220的灯泡。
以后要先开仪表再开断路器。仪表压先调到手动。并回零。