这样的供水压力能满足么?
chnyx16
chnyx16 Lv.2
2006年10月10日 14:14:34
只看楼主

市政供水压力0.25mpa,最高层卫生间大便器(供水管标高15.00米)的供水压力能满足么?请教一下。。。

市政供水压力0.25mpa,最高层卫生间大便器(供水管标高15.00米)的供水压力能满足么?
请教一下。。。
免费打赏
yuwei
2006年10月10日 15:22:28
2楼
看你选用什么配水设备了。延世自闭式大便冲洗阀是肯定不行了。低位冲洗水箱可能还行。
回复
somebody665
2006年10月10日 15:44:54
3楼
市政供水是不允许直连的,应该用储水装置(水池等),二次加压,送到用户。

因此,二次加压设计时,加以考虑就是拉。
回复
chnyx16
2006年10月10日 16:00:12
4楼
压力满足的情况下也不允许直连吗?
回复
yufenghao333
2006年10月10日 19:51:52
5楼
压力是能满足,只不过不能直接连接!
回复
weiyongjun060518
2006年10月11日 02:25:03
6楼
能,
只不过用水高峰期,5楼,6楼的估计没水用。。。
回复
whcyu
2006年10月11日 08:53:09
7楼
自闭式大便冲洗阀的最小压力在规范里有要求的,自己查一下就知道了。
或者自己找样本,也有压力要求
回复
chnyx16
2006年10月11日 09:48:53
8楼
这个是厂房的卫生间。
最不利用水点的最低工作压力是一个楼层所有卫生设备最低工作压力的叠加么?
回复
windspeaker
2006年10月11日 10:19:02
9楼
大便器采用水箱的话,可以
如采用延时自闭的话,不行
回复
jennifor8088
2006年10月11日 10:30:34
10楼
真是好东西亚,多谢楼主了,为什么那些软件下载全部都要积分?