水箱的问题
xujingya
xujingya Lv.3
2004年03月09日 20:38:14
只看楼主

一个五层办公楼,每层面积为112×11平方米,请问屋顶除了一个10吨的消防水箱之外,需要设一个生活用水箱吗?

一个五层办公楼,每层面积为112×11平方米,请问屋顶除了一个10吨的消防水箱之外,需要设一个生活用水箱吗?
免费打赏
armorzhenghua
2004年03月09日 21:53:48
2楼
建议设置一个生活消防合用水箱。因为只有五层,估计不需要水泵。
回复
waterytt
2004年03月09日 21:56:48
3楼
?
回复
liangfp
2004年03月10日 10:49:38
4楼
新规范规定生活与消防水箱分开设置。
回复
润柔
2004年03月10日 10:52:50
5楼
项目在哪里?如果在上海,市政水压不可能到5楼,建议生活用水用变频泵打,可以省掉一个水箱呢!
回复
liangfp
2004年03月10日 11:14:39
6楼
如果市政水压能到5楼,可以不用水箱和变频泵,市政水压不可能到5楼,建议生活用水用变频泵,消防用水的水压和水量能满足消防的要求,可以不用水箱。
回复
clxtwolf
2004年03月10日 11:32:16
7楼
生活与消防用水分开设置。
单独一栋楼如果用水量不大的话,不建议用变频,效果不好。
回复
hegy6363
2004年03月10日 12:05:33
8楼
五层的建筑生活用水可以直接接市政管网。
回复
xujingya
2004年03月10日 20:05:04
9楼
五层楼面标高为16,屋顶标高为20,我们这里的出厂压力为3.8公斤,办公楼的每层均有3个男女厕所,其余没什么用水点
回复
xujingya
2004年03月11日 21:47:12
10楼
怎么没人回答了啊?
回复
timon
2004年03月11日 22:40:18
11楼
需要算一下压力,够就可以不设消防水箱
回复

相关推荐