一个奇怪的问题
co284450897
2012年03月20日 21:14:57
来自于制冷技术
只看楼主

一年前维修一冷库,也是刚刚做这行,不制冷,高压18低压1·5,故障现象膨胀阀不结霜,我便从膨胀阀开始检查,一直到冷凝器出口均没液态制冷剂存在。受有个师傅把冷凝器出口总阀全部关了再开一圈,又回复制冷能力,膨胀阀也开始结霜了,这到底是什么问题。

一年前维修一冷库,也是刚刚做这行,不制冷,高压18低压1·5,故障现象膨胀阀不结霜,我便从膨胀阀开始检查,一直到冷凝器出口均没液态制冷剂存在。受有个师傅把冷凝器出口总阀全部关了再开一圈,又回复制冷能力,膨胀阀也开始结霜了,这到底是什么问题。
免费打赏
一百年建筑
2012年03月23日 09:36:24
12楼
新手等待答案中
回复
kailelaohu
2012年03月24日 21:20:07
13楼
有人解释吗,很想知道
回复
minghui1970
2012年03月24日 21:35:47
14楼
肯定是阀坏了,堵得话可能性很小。
回复
fang828151
2012年03月24日 22:09:21
15楼
楼主所说不是很详细,所以我们还是很难判断到底是什么原因。至于所说冷凝温度很高,那进水温度与出水温度差多少,你测过了吗。根据楼主所说可能是用膨胀阀直接供液给风机的那种吧。如果是这种系统制冷剂过少那是很可能的,但你又说一个一位老师关了,楼主又补充说吸气温度很高这一点9.5成是制冷剂过少所至。
回复
xyjin1986
2012年03月24日 22:26:00
16楼
肯定不是少制冷剂,楼主都没说加什么的,就好了.
回复
xyjin1986
2012年03月24日 22:26:21
17楼
是不是操作不当?
回复
cywhqf
2012年03月25日 06:46:14
18楼
我认为,制冷剂过少,同时冷凝水温过高,两种因素同时存在,才会出现这种现象。
回复
co284450897
2012年03月25日 09:00:43
19楼
非常同意 事实证明后来加了10++KG弗
回复
ascjj138222
2012年03月25日 14:01:32
20楼
回复
zxj_coolair
2012年03月25日 19:25:06
21楼
你这是多大的系统啊,什么制冷剂。
回复