一个奇怪的问题
co284450897
2012年03月20日 21:14:57
来自于制冷技术
只看楼主

一年前维修一冷库,也是刚刚做这行,不制冷,高压18低压1·5,故障现象膨胀阀不结霜,我便从膨胀阀开始检查,一直到冷凝器出口均没液态制冷剂存在。受有个师傅把冷凝器出口总阀全部关了再开一圈,又回复制冷能力,膨胀阀也开始结霜了,这到底是什么问题。

一年前维修一冷库,也是刚刚做这行,不制冷,高压18低压1·5,故障现象膨胀阀不结霜,我便从膨胀阀开始检查,一直到冷凝器出口均没液态制冷剂存在。受有个师傅把冷凝器出口总阀全部关了再开一圈,又回复制冷能力,膨胀阀也开始结霜了,这到底是什么问题。
免费打赏
xyjin1986
2012年03月20日 22:01:51
2楼
是不是有脏的堵了,
回复
ffice2012
2012年03月21日 11:38:10
3楼
关于 制冷的问题,到现在也只是学了皮毛,坐等高手解答!
回复
zhangxiaofeng101
2012年03月21日 12:13:11
4楼
可能是系统不干净造成的
回复
co284450897
2012年03月21日 12:17:47
5楼
脏堵似乎不太可能,奇怪的是水冷凝器能全是气态度制冷剂无法液化。当然冷却水温是存在温度过高的现象,但压力为什么不升高,也不保护
回复
fengxiang1025
2012年03月21日 13:47:15
6楼
正常情况下,开一圈与全开没有区别。重点情况:阀门开启状况有问题。
回复
kevin625
2012年03月21日 14:14:05
7楼
应该是阀的问题。
回复
co284450897
2012年03月21日 15:25:59
8楼
那个阀门有问题,现在的问题是冷凝器内基本不存在液态制冷剂
回复
y1725801239
2012年03月21日 19:23:51
9楼
向楼主学习一下 我也是同行啊
回复
co284450897
2012年03月22日 12:15:31
10楼
回想这个问题,我来分析一下,首先我们应该认定这个系统是不正常的,供液全部为气态制冷剂,进入蒸发器后自然无法吸热(只是吸气温度高)冷凝也没有热量可以释放,故冷凝压力不会不段上升。因此制冷剂过少的可能性较大(因为我上面说过冷却水温很高,没冷却塔是用一个大水池循环的)
回复
xyjin1986
2012年03月22日 18:20:43
11楼
我想楼上的对楼主的话理解有点偏了,"阀关闭后又打开就正常了"的意思.
我觉得有没有可能是:冷凝器出口阀关闭了,蒸发器出口阀也关闭了很多,多到吸气压力很低?没有进的自然就没有出的了.还请指教
回复