照明值班室及配电室我用的是T5的节能灯,譬如说4个28W的T5灯,选多大的小型断路器合适呢?28W*4=112W,112W/220V=0.51A,我按1.2倍(1A)选断路器,选2A的,合适吗?还有厂房内我选的是金属卤素灯,这个按功率除以220,乘以1.2倍来选断路器合适吗?或者这些节能灯是不是选断路器的时候需要乘一个较大的系数?1.5倍来选断路器?谢谢!
照明值班室及配电室我用的是T5的节能灯,譬如说4个28W的T5灯,选多大的小型断路器合适呢?28W*4=112W,112W/220V=0.51A,我按1.2倍(1A)选断路器,选2A的,合适吗?
还有厂房内我选的是金属卤素灯,这个按功率除以220,乘以1.2倍来选断路器合适吗?
或者这些节能灯是不是选断路器的时候需要乘一个较大的系数?1.5倍来选断路器?
谢谢!
2楼
一般照明回路(像你说的值班室和配电室内照明)用16A或者10A;
至于金卤灯除了考虑功率以外,还要考虑金卤灯照明回路的启动电流,一般用D型曲线更合适
回复
3楼
谢谢!金属卤素灯我改成D型断路器。
可是我上面说的112W T5灯,用10A的太大了吧?不能用2A的?
回复
4楼
照明支线一般用2.5的!开关一般选16或者10的啊!
回复
5楼
一般的照明线路都大于1.5MM的线,用个10A的开关可以保证线路安全,短路跳闸,你要用2A的也没问题。你的想法是保护设备不过载,这么小的设备一般是不考虑过载的。我这就用2A的开关管楼道路灯,谁想偷公共照明的电,没门。
回复
6楼
高啊,呵呵
回复
7楼
有2A的断路器吗?
回复
8楼
有的。
回复
9楼
这种情况,虽然一般都很小的负荷,计算电流也很小,但是习惯上都选用10A或16A的开关,如果选2A的开关价格会贵,也不好买的。
回复
10楼
0.5kW以下的用10A,0.5kW~1.2kW用16A,1.2kW以上要分成两回路供电了。
校正楼主一个问题,卤素灯和金属卤化物灯完全不是同一种灯具,不要搞混了。
卤素灯一般用于装修时的射灯使用,它的光效跟白炽灯差不多。金属卤化物灯才是高效灯具。
回复
11楼
16A,规范这么写 的
回复