现浇非预应力薄腹梁如何计算(急!!)
jsda81
jsda81 Lv.4
2006年10月10日 10:52:11
只看楼主

我正在设计带式输送机栈桥工程,方案定的是15m跨现浇非预应力薄腹梁(梁高2100)2根横梁承担上层顶板和下层皮带机的设备层。请问现浇非预应力薄腹梁的计算按照正常工形梁计算还是深梁计算,要是按照深梁计算还不满足规范要求,薄腹梁的钢筋是如何在脸中布置的。 谢谢好心人给予回答。

我正在设计带式输送机栈桥工程,方案定的是15m跨现浇非预应力薄腹梁(梁高2100)2根横梁承担上层顶板和下层皮带机的设备层。请问现浇非预应力薄腹梁的计算按照正常工形梁计算还是深梁计算,要是按照深梁计算还不满足规范要求,薄腹梁的钢筋是如何在脸中布置的。 谢谢好心人给予回答。
免费打赏
cmg_saint
2006年10月10日 16:20:55
2楼
按简支梁计算,筋置于下部工字翼缘内,可以放2--3排,工字翼缘可能比标准图大些。梁腹筋按上下密,中间疏(@150--200),梁两端是矩形截面,箍筋间距100,其实你找一本标准图籍,把下部钢筋换掉,其余构造按标准图来就是了。我很早以前80年代时手画过。目前还用着,没有出问题 。我画的是17。2米跨的非预应力的。按18米跨的构造处理的
回复
jsda81
2006年10月18日 10:24:24
3楼
谢谢羽豺,我也是80年代毕业的,原先对薄腹梁很熟悉的。可现在在上海个新的工程公司,这里资料只有现行试用的,老的都么了,其实老的标准废掉了,但有的地方还是要用到的,查也查不到,郁闷。
我的信箱:LXFPP2490_CN@SINA.COM 闲的时候联系联系那。
回复