十一层,二梯八户,关于消防栓的布置
joicke
joicke Lv.2
2012年03月20日 16:59:43
只看楼主

rt

rt

QQ截图20120320165921.png

免费打赏
晓风杨柳岸
2012年03月20日 17:07:34
2楼
个人意见 如果满足18层以下单元式住宅的条件。可设单管双栓。对于前室的那个消火栓的一些问题 现在是行业内部的热议话题。各有说法!以当地消防部门意见为主!!!
回复
zamon_1982
2012年03月20日 20:45:29
3楼
你这个工程在哪里啊?能视为住宅吗?
如果按住宅考虑的的话,那只要单管双栓就好了(反正你前室是合用的)
如果不能按住宅(我感觉不符合住宅的特性,应视为公寓),那你只能考虑单栓了。
回复
xiekaishy110
2012年03月20日 23:15:37
4楼
高层民用建筑设计防火规范。
你这个应该是单元式住宅。
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
回复
kwongkayu
2012年03月21日 11:38:51
5楼
有没有人能理解这个第二条的顿号的含义啊
回复
版专攻
2012年03月21日 15:01:24
6楼
你这个下面两层是啥玩意儿?看这个如果是商业网点的话,不是消防电梯,那个楼梯口那个门有何作用?
回复
lihai1216
2012年03月21日 15:02:54
7楼
“且”的关系,违反哪点都不行
回复
小方
2012年03月21日 16:04:49
8楼
十一层住宅没有消防电梯,前室做单立管双栓即可
回复
wjywy-001
2012年03月21日 16:55:04
9楼
还是应以消防建审意见为主。
回复
justgogodh
2012年03月21日 17:48:12
10楼
学习来的
回复
瞎狸狐闹
2012年03月21日 19:22:00
11楼
十一层应该不会是消防电梯,找建筑确认,做单管,如果审图提环路要求,就再专设一根回路立管