如图所示,用ANSYS对拱板结构的支架进行受力分析时,立杆与竹胶板接触的节点(图中红圈点),实际情况是,立杆仅仅是“顶”在竹胶板的下面,也就是两者是分开的。也就是拱板结构只能对立杆产生压力,不能产生水平作用(水平分力被拱结构本身传递至了拱脚)。也就是拱板结构在自重作用下,该节点有两个方向的自由度(水平和竖向),那么支架立杆理论上因仅承受竖向荷载,应该仅有竖向的自由度。 我想请教各位大侠问题是,这种情况下,拱板和支架共用一个节点是否可行?若不合理,那么这个地
立杆仅仅是“顶”在竹胶板的下面,也就是两者是分开的。也就是拱板结构只能对立杆产生压力,不能产
生水平作用(水平分力被拱结构本身传递至了拱脚)。也就是拱板结构在自重作用下,该节点有两个方向
的自由度(水平和竖向),那么支架立杆理论上因仅承受竖向荷载,应该仅有竖向的自由度。
我想请教各位大侠问题是,这种情况下,拱板和支架共用一个节点是否可行?若不合理,那么这个地
方应怎么处理?或者说当同一个点连接两个单元时,两个单元的节点具有不同的自由度,此种情况如何
处理?