[动力管道]蒸汽管道水力计算请教!?
空01
空01 Lv.9
2006年10月10日 09:25:48
只看楼主

业主要求:管道设计压力1.6MPa,204度饱和蒸汽。10t/h出力。我现在用的是“动力管道设计手册”新版P17查得1.70MPa,204.31度v"=0.1166m3/kg,在P356查得:DN150 ,q=10t/h,时w=158m/s,计算有效值w’=158*0.1166=18.4228m/s.但在P343表5-117中有说饱和蒸汽在DN150时,流速宜在25~30m/s,问我现在这样计算是否有问题,有错?如果对,我这设计流速18.4228m/s是否可行???先谢了

业主要求:管道设计压力1.6MPa,204度饱和蒸汽。10t/h出力。我现在用的是“动力管道设计手册”新版P17查得1.70MPa,204.31度v"=0.1166m3/kg,在P356查得:DN150 ,q=10t/h,时w=158m/s,计算有效值w’=158*0.1166=18.4228m/s.
但在P343表5-117中有说饱和蒸汽在DN150时,流速宜在25~30m/s,问我现在这样计算是否有问题,有错?如果对,我这设计流速18.4228m/s是否可行???先谢了
zzg00a
2006年10月11日 09:12:27
2楼
其实你的计算应该是没错的.但只是管径选大了一号.改用D133X4.5的话流速就可以满流速要求了.你现在只是流速小了些.应该问题不大.
回复
空01
2006年10月11日 09:38:02
3楼
我感觉我的这样算法是错的,因为用我这种方法对“设计手册”中 的例题进行验算,结果我的计算值老是比例题小。继续请教中!!!谢谢楼上朋友
回复
wwwrny
2006年10月11日 10:42:14
4楼
我认为你的计算是没有问题的,并建议你选用D159×4.5的管道。做饱和蒸汽管道设计,我们首先应当满足用户的压力要求,根据管道的各种损失,然后确定你的供汽压力。推荐的经济流速,是在压力降允许的范围内,因此你不仅要考虑流速,也要考虑外网的压力损失。建议你设计时R<350Pa/m 。若管道小一号,R 较大。“业主要求:管道设计压力1.6MPa,204度饱和蒸汽。10t/h出力。”若实际使用压力小于1.6Mpa饱和蒸汽, v"将增大,流速也增大。
回复
空01
2006年10月11日 10:52:23
5楼
楼上,我不知道你的热工设计功力有多少,但听了很我道理!谢谢了!
回复

相关推荐