设计图纸中给出卫生间留洞的必要性
water89
water89 Lv.2
2006年10月10日 04:36:27
只看楼主

不知道现在还有多少设计院要求卫生间留洞,个人认为300mmX300mm以下的楼板留洞可以要求安装单位配合土建单位预留,这样不仅可以减少很多工作量(我们专业已经够辛苦的了),而且施工时还可以根据卫生器具的具体形式进行调整。希望大家给出各自单位的要求,并发表见解。

不知道现在还有多少设计院要求卫生间留洞,个人认为300mmX300mm以下的楼板留洞可以要求安装单位配合土建单位预留,这样不仅可以减少很多工作量(我们专业已经够辛苦的了),而且施工时还可以根据卫生器具的具体形式进行调整。希望大家给出各自单位的要求,并发表见解。
免费打赏
water89
2006年10月10日 04:38:10
2楼
对于我们这样的老牌工业院来说,改变惯例是要付出很多努力的。
回复
water89
2006年10月10日 04:47:11
3楼
结构专业认为如果楼板洞过于密集,如三个200mmX200mm的间距100mm的洞成品字形布置,则现场留洞钢筋很难绕开,可能会给结构带来隐患(而我院素来以稳健的结构作风而著称)。一旦取消此规定,给排水专业的人不能保证均对是否需要向结构提资料做出正确判断,所以此规定保留。
回复
whcyu
2006年10月10日 08:57:49
4楼
个人认为住宅项目卫生间没有必要画留洞图,单公建一般要画大样。
不过现在很多甲方要求画留洞图,不知道意义大不大。如果对施工意义不大,徒然增加很多工作量。
回复
wwjwj
2006年10月10日 11:50:41
5楼
没有必要留洞.施工验收规范写得清楚.让施工单位定.设计者不能啥也管,但要懂.
回复
jinhui020222205
2006年10月10日 12:59:00
6楼
留洞是土建做的,设计不用画留洞图。
回复
shibushi1983
2006年10月10日 17:07:22
7楼
我们单位还是要留,感觉烦的很,很容易漏或是多留了
想想人家施工单位的也挺不容易,留就留吧
回复
yufenghao333
2006年10月10日 19:58:38
8楼
我们单位是要求留洞的,麻烦啊,有时候忘了留的洞还要专门为它发设计变更单。郁闷!!!

个人建议不留。
回复
water200201
2006年10月11日 16:43:49
9楼
本来做水的产值就少,还留洞/??/???????????????????
回复

相关推荐