防排烟风管加固
gongwei9028
2012年03月20日 11:19:17
来自于通风排烟
只看楼主

防排烟风管加固

防排烟风管加固

IMAG0274.jpg


IMAG0273.jpg


IMAG0271.jpg


IMAG0269.jpg

免费打赏
lhtdfeng
2012年03月21日 11:09:48
2楼
可以这样加固。加固方法有几种那,看风管制作图集。
1:注意他的法兰垫料,我估计是普通双面胶,不耐燃。这个东西有阻燃要求,一般是石棉垫。你仔细查查图集规范印证一下。
2:薄钢板法兰理论上是不让用在消防排烟管道的,见图集07K133编制说明:2.3条。当然还得看当地验收情况。

[ 本帖最后由 lhtdfeng 于 2012-3-21 11:13 编辑 ]
回复
pengwenchao911
2012年03月21日 13:57:35
3楼
回复
jian_huan001
2012年03月21日 16:22:25
4楼
我觉得这个不像是防排烟风管
回复
modebin
2012年03月21日 19:35:39
5楼
这样加固也可以用,必须根据风管的大小来决定加固的方式,这个加固方法只能适用于小风管。大风管强排风时候会引起振动,会产生较强产生噪音。
回复
hardliu
2012年03月22日 15:04:25
6楼
不建议这么做,消防排烟风管尽量还是角钢法兰工艺,许多项目证实共板和插条的漏风率及震动都是隐患!
回复
hardliu
2012年03月22日 15:08:14
7楼
我在兴业银行项目也有类似做法,只是里面不能只用全牙丝杆,全牙丝杆要穿KGB管并内外加大的垫片防止漏风,最后效果还是不如角钢法兰的理想!
回复
jun4066
2012年03月22日 16:26:21
8楼
镀锌薄钢板法兰风管:标准图纸规定适用于小于2米及中低压风管,但是没有肯定说不能用于防排烟风管。排烟风管垫料需不燃材料,图片的加固形式也是可以的。薄钢板法兰风管漏风量比较大,这个我们做过实验。 ,大家多多交流
回复
hanxingguliuxuan
2012年03月22日 17:14:39
9楼
上学的时候梦想着成为下一个扎哈,直到现在才渐渐理解,这种攀越与现状有不可逾越的鸿沟。不过至少可以站在一个角落,静静的欣赏扎哈的作品,慢慢的回忆以前的梦想和憧憬。
回复
chachababy
2012年03月23日 08:11:41
10楼
单纯从加固方式上看是没有问题的,个人觉得图片中的通丝已经10#了,应该可以的,当然排烟管是负压的,如果通丝外套个20的彩钢管效果能更好点,对于法兰我觉得共板是可以的,因为排烟风管不是一直再用,只是室外的排烟管用共板的话防水很难做,在这提醒下楼主
回复
ahvrv
2012年03月23日 08:21:38
11楼
看图片铁板用了加强筋,但排烟矩形边长超过800时,我们通用做法是在管外边用小于法兰一号的角铁铆上加强;同时铁板的厚度不要小于0.8。
回复

相关推荐

APP内打开