~~~甲方不肯开挖,地坪厚度为120厚 C30素砼,现在要加建15米跨6米柱距的车间,柱底铰接的。 因为从没做过这样工程,不知道该如何处理柱脚~ 我做法就在柱底地坪上加个砼墩子,然后在地坪里植入钢筋教在墩子一起,在拉一道地梁把墩子连好。如图:请问这样可行不?望大虾门帮帮小弟啊!!!谢谢大家的帮助,我重新修改了一下:[ 本帖最后由 yyb1130 于 2012-3-22 11:01 编辑
~~~甲方不肯开挖,地坪厚度为120厚 C30素砼,现在要加建15米跨6米柱距的车间,柱底铰接的。
因为从没做过这样工程,不知道该如何处理柱脚~
我做法就在柱底地坪上加个砼墩子,然后在地坪里植入钢筋教在墩子一起,在拉一道地梁把墩子连好。如图:
请问这样可行不?望大虾门帮帮小弟啊!!!
谢谢大家的帮助,我重新修改了一下:
[
本帖最后由 yyb1130 于 2012-3-22 11:01 编辑 ]
![未命名.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1111111111111111.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![123.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
楼主你觉得我这个方法可行么?
将原素混凝土地坪沿立柱中心破除,,破除后形成800*800的开口.沿开口垂直开挖1000的基础孔洞.然后预埋400*400Q235铁板,浇注C25混凝土,形成独立基础与地坪等高.立柱采用焊接连接或螺栓连接均可!
回复
23楼
这个绝对是个好办法,看看市政的电线杆或者网络的线杆是怎么做的,就知道了
回复
24楼
恩 我马上向甲方反应反应,钢板一顶要垫吗?
回复
25楼
这样不可以哦,结构工程师对违反设计原则的要求要坚决抵制。如果谁想去坐班房就让他去做,甲方简直是胡闹。
回复
26楼
既然有条件做地梁,何不把基础做大点?
回复
27楼
估计风大一点就连根拔起咯!
回复
28楼
楼主,这样的工程我也搞过一个,是个单位仓库。建设单位看到做好的地坪打掉可惜,就让在原砼地坪上接着干。都怨我当时没有马上回绝,用拍脑袋的办法做了和楼主一样的方案。好了,先是地坪开裂,然后是龟裂,下沉。我的天,简直是恶梦。还要重新拆掉加基础,好在钢结构可以重复装卸,要不然可就亏大了。以上忠恳之言,请楼主三思。
回复
29楼
柱脚基础要重新计算,根据实际情况确定相应计算参数
回复
30楼
当地的自然条件是什么情况:冻土层的厚度,120厚度地坪下的土质和承载力,钢柱及以上的荷载,要经过计算。
回复
31楼
与打土钉墙差不多吧!!!!
回复