在知道办公楼的照度200lx和功率密度(现有值11W/平方米,目标值9W、平方米)的情况下,怎样给办公室选用照明灯具?例如房间60平方的办公是一件。
在知道办公楼的照度200lx和功率密度(现有值11W/平方米,目标值9W、平方米)的情况下,怎样给办公室选用照明灯具?例如房间60平方的办公是一件。
3楼
装8个双管36W荧光灯就行呀
回复
4楼
用灯具的流明和勒克斯怎么算?有详细公式吗?
回复
5楼
用灯具的流明和勒克斯怎么算?有详细公式吗?
回复
6楼
N=EA/(ΦUK)
Φ--光通量 流明
N--光源数量
U--利用系数
A--工作面面积平方米
K--灯具维护系数
回复
7楼
功率密度就是根据面积乘以单位功率算出总工需要多少功率的灯具,再看你选用什么功率的灯具,总的功率除以单个灯的功率,算出灯的数量。然后在根据照度要求验算下,看下行不
回复
8楼
明白了,持续学习中!
回复
9楼
现有的是什么灯具?什么光源?
你可以下一个DIALUX计算一下
回复
10楼
用天正照度那个软件算一下就出来了,但是还是要先弄懂具体怎么算
回复
11楼
学习为主, 呵呵