我处有1080kw电热管加热器,380v供电,三角形接法,最新出厂时的绝缘电阻值为100M欧姆,但使用几个月后就降低成0.2M欧姆了,检查加热棒管束均无损坏,接线柱也无损坏,但是之前的返厂烘干处理后就绝缘明显回升,不知这潮气是怎么进去的,是不是断口的密封处进去的,因为加热器从高温到低温会迅速吸潮的是不是?
我处有1080kw电热管加热器,380v供电,三角形接法,最新出厂时的绝缘电阻值为100M欧姆,但使用几个月后就降低成0.2M欧姆了,检查加热棒管束均无损坏,接线柱也无损坏,但是之前的返厂烘干处理后就绝缘明显回升,不知这潮气是怎么进去的,是不是断口的密封处进去的,因为加热器从高温到低温会迅速吸潮的是不是?
2楼
回复
3楼
反复加热和冷却,膨胀和收缩,密封处出现问题。
回复
4楼
这个你在现场可以使用密封圈密封,同时电缆进口采用密封应该会解决这个问题。
回复
5楼
问题说得不清楚。
应该说说怎么分区?怎么分组?1080W也不大,管式加热器不可能只用一个区。
绝缘下降按区域查一下即可。有一个两个管式加热器坏难免的。
没什么特别。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-3-20 11:19 编辑 ]
回复
6楼
楼主说的是1080kW
一般情况下大于0.1M可以使用,只要加热管与地之间加一级绝缘就可已使用
回复
7楼
一般情况下大于0.1M可以使用,只要加热管与地之间加一级绝缘就可已使用
回复
8楼
1080KW怎么了?又不是电动机,加热器并不少见!
谁说0.1M的绝缘电阻就能用?标准都是0.5M以上。你拿出“0.1M”的标准看看?
回复
9楼
1080KW的加热断壁炉,好大喽!学习了、、、
回复
10楼
由于是加热电炉,使用时经常出现高温与常温的变形,只要电热管与地间加一级绝缘,如果烘干后绝缘电阻回升,一般是高温时降温产生吸潮导致,大于0.1M对地不出现击穿,漏电电流小于4mA,何况是工业加热设备,使用后漏电电流还会减小,使用是没问题的。但你说的标准没有,只是经验
回复
11楼
对管式加热器而言,是有绝缘下降的可能。但每个元件的绝缘电阻,出厂标准都是大于0.5M的。
如果绝缘电阻不够,处理的方法,应该是根据分区、分组情况分别检查。逐个区来处理,我相信对1080KW而言,一定不会是所有元件都是绝缘低的,一定是某几个元件的绝缘不足,此时,就要找出那几个坏的元件即可。
其实,1080KW一定不会一起通断控制的,一定会分区来控制的。控制装置也是分成几个的。
多说一点,测绝缘的时候,如果控制装置是晶闸管的,一定要将加热器和控制装置分开,否则可能会使晶闸管击穿。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-3-20 18:22 编辑 ]
回复