不吊顶的活动室喷头布置
f.n.wang@co163
2006年10月09日 16:24:06
只看楼主

不吊顶的活动室,位于三层,共三层,活动室结构布置了1.2*1.2米的密肋梁,梁高550毫米,喷头应如何布置

不吊顶的活动室,位于三层,共三层,活动室结构布置了1.2*1.2米的密肋梁,梁高550毫米,喷头应如何布置
免费打赏
canline
2006年10月09日 16:55:44
2楼
每一井字梁中间设置一个喷头.喷头距离2.4米,应该符合要求.
回复
ah-wangjun
2006年10月09日 22:08:31
3楼
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm、不应大于100mm。
4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。

好好研究一下以上几条。
回复
jianyh
2006年10月10日 09:54:53
4楼
不知道这是那的规范了?
回复