讨论地下室防烟分区划分问题
lsf30120711
2006年10月09日 15:58:43
只看楼主

在几年的暖通工程施工工作里,其中经手了许多个地下室通风排烟工程,见到过很多人设计的施工图纸,做法五花八门,一直感觉很困惑。例如,高层建筑中,一些功能用房(如水泵房、制冷机房、高低压配电间、发电机房、库房等等)通常都设于地下室,各个功能房间面积大都为几十平方米。针对此种情况,有人做的设计是按各房间面积之和不超过500m2划分防烟分区,而有人却将每个房间划分为一个防烟分区,其排烟支管均装设280℃排烟防火阀。《高规》中规定,各房间面积之和超过200m2或一个房间面积超过50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下室须作机械排烟设计。请各位同行不啬赐教,这种情况下,防烟分区到底应该如何划分?排烟风机的风量又是否按《高规》中的最大防烟分区面积乘120m3/h?

