请教:排水管穿沉降缝应采取何种措施?
lee_jua
lee_jua Lv.3
2004年03月08日 12:13:54
只看楼主

底层排水管当必须穿沉降缝或伸缩缝时,应采取什么措施呢?如果像给水一样采用软接头,是否有这种产品,即使有,又可能产生返坡造成排水倒流。各位师兄师姐有何高见?

底层排水管当必须穿沉降缝或伸缩缝时,应采取什么措施呢?如果像给水一样采用软接头,是否有这种产品,即使有,又可能产生返坡造成排水倒流。各位师兄师姐有何高见?
免费打赏
lhb13149
2004年03月08日 12:20:25
2楼
规范不允许,
回复
guzhuwuming
2004年03月08日 13:25:45
3楼
好象没有吧
回复
hegy6363
2004年03月08日 14:02:23
4楼
??????????
回复
liangfp
2004年03月08日 15:37:39
5楼
排水管不能穿沉降缝
回复
黄cyzf
2004年03月08日 15:41:21
6楼
规范4.3.3第四条
回复
疾风乡里963
2004年03月16日 10:52:13
7楼
给排水管道穿过承重墙或基础处,应预留洞口,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不宜小于0.1m。
回复
水无常形
2004年03月16日 11:04:56
8楼
给排水施工手册上有说明。
回复
yuyong
2004年03月16日 11:29:50
9楼
预留洞口放大,填柔性材料,即可
回复
liangfp
2004年03月17日 10:49:46
10楼
排水管尽量不要穿沉降缝或伸缩缝,如果必须时,穿伸缩缝要做套管,穿沉降缝要另设一根排水管
回复
xiaohui875@co163
2008年10月29日 10:31:51
11楼
:lol :lol :call: :lol

我也遇到这个问题了,规范上似乎没有说可以穿,那就应该是不可以了

如果是伸缩缝那么应该加伸缩节就可以了