底层排水管当必须穿沉降缝或伸缩缝时,应采取什么措施呢?如果像给水一样采用软接头,是否有这种产品,即使有,又可能产生返坡造成排水倒流。各位师兄师姐有何高见?
底层排水管当必须穿沉降缝或伸缩缝时,应采取什么措施呢?如果像给水一样采用软接头,是否有这种产品,即使有,又可能产生返坡造成排水倒流。各位师兄师姐有何高见?
2楼
规范不允许,
回复
3楼
好象没有吧
回复
4楼
??????????
回复
5楼
排水管不能穿沉降缝
回复
6楼
规范4.3.3第四条
回复
7楼
给排水管道穿过承重墙或基础处,应预留洞口,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不宜小于0.1m。
回复
8楼
给排水施工手册上有说明。
回复
9楼
预留洞口放大,填柔性材料,即可
回复
10楼
排水管尽量不要穿沉降缝或伸缩缝,如果必须时,穿伸缩缝要做套管,穿沉降缝要另设一根排水管
回复
11楼
:lol :lol :call: :lol
我也遇到这个问题了,规范上似乎没有说可以穿,那就应该是不可以了
如果是伸缩缝那么应该加伸缩节就可以了
如果是沉降缝,那么估计是没有办法了。
回复