空调水系统冲洗是否应由施工单位单独设泵
zhh_xin
zhh_xin Lv.2
2006年10月08日 21:19:23
来自于中央空调
只看楼主

空调水系统冲洗是否应由施工单位单独设泵,能否用空调税系统中的冷却泵和冷冻水泵。如需单独设泵,是否有明确的规范或规程要求,如没有很难说服施工单位。

空调水系统冲洗是否应由施工单位单独设泵,能否用空调税系统中的冷却泵和冷冻水泵。如需单独设泵,是否有明确的规范或规程要求,如没有很难说服施工单位。
免费打赏
coolheating
2006年10月09日 10:03:36
2楼
似乎没有听说过要单独设泵的吧
回复
dj2003_2000_2000
2006年10月09日 11:13:10
3楼
对阿
回复
coolheating
2006年10月09日 16:00:00
4楼
水量和扬程有什么要求啊?
回复
lwslws2008
2006年10月11日 17:33:05
5楼
冲洗时管内水流速不低于1.8m/s
回复