已知变压器参数,求纵差保护定值和速断过流定值
a15124104887
2012年03月18日 21:08:13
来自于变压器
只看楼主

变压器参数容量:50MVA电压:66+5*2.5%/10.5KV阻抗:8.9%接线方式:YNd11CT变比 66KV 600/5 星接 10.5KV 3500/5 星接怎么算出纵差保护定值和速断 过流定值啊 我如果只用这3个保护可以吗 求指教 谢谢

变压器参数
容量:50MVA
电压:66+5*2.5%/10.5KV
阻抗:8.9%
接线方式:YNd11
CT变比 66KV 600/5 星接 10.5KV 3500/5 星接
怎么算出纵差保护定值和速断 过流定值啊 我如果只用这3个保护可以吗
求指教 谢谢