KYN柜高压二次直流电源问题求教
co_____188
co_____188 Lv.3
2012年03月18日 20:00:25
只看楼主

单位的高压柜是KYN柜,高压二次控制、保护和操作电源由直流屏输出直流屏由18个12V直流电池串联供电,然后再接一个逆变器请问,是不是直流屏输出18*12=220V直流,再经逆变器变成220V交流,高压二次电源是用220V交流电?逆变器是一直输出220V交流电给高压设备,还是平时不输出,在线路停电的时候再输出?如果逆变器坏了的话,在线路停电的情况下是不是高压二次保护和操作电源就没有了?

单位的高压柜是KYN柜,高压二次控制、保护和操作电源由直流屏输出

直流屏由18个12V直流电池串联供电,然后再接一个逆变器

请问,是不是直流屏输出18*12=220V直流,再经逆变器变成220V交流,高压二次电源是用220V交流电?

逆变器是一直输出220V交流电给高压设备,还是平时不输出,在线路停电的时候再输出?

如果逆变器坏了的话,在线路停电的情况下是不是高压二次保护和操作电源就没有了?

希望高手回答一下,谢谢!!

免费打赏
zyz8438
2012年03月18日 20:24:10
2楼
高压二次控制、保护和操作电源为什么不直接用直流?而要用逆变器逆变后的交流?直流供电的可靠性不是更高吗?
回复
co_____188
2012年03月18日 20:41:15
3楼
高压设备正常运作所以没测过,是我自己估计高压二次控制、保护和操作电源是用220V交流,否则应该用不到逆变器

高压柜大概有这些东西:线路监控装置,真空小车断路器,面板各种指示灯,各种分合闸按钮,加热装置,带电显示装置,柜内照明

现在的情况是逆变器有直流输入,也就是直流屏正常,但逆变器没有交流输出。不知道这是正常的,还是逆变器坏了,反正高压一切正常,该亮的灯也亮
回复
lingxuct
2012年03月18日 20:55:07
4楼
是的,现在的直流屏一般都带一个输出220VAC的逆变器。

不要被误导了,直流屏是以输出直流为主功能的,高压柜的二次电源是直流!

有人要问了,那逆变器输出的220VAC干什么用的?

随便你用吧,一般变电所里是接“消防报警”和“应急照明”,有人认为输出负荷太小(消防和应急平时不耗电),就把高压柜的交流电源接到逆变输出上(柜内照明和加热器)。
回复
co_____188
2012年03月18日 21:06:24
5楼
谢谢

请问逆变器是不是一直输出交流电压的?

现在的情况是逆变器有直流输入,但没有交流输出,是不是逆变器坏了?

如果要更换这个逆变器,需不需要将高压全部停电?有什么注意事项?
回复
wboy8759
2012年03月18日 22:21:35
6楼
逆变器坏了应该有相应的信号显示呵。
回复
老刘的直流屏
2012年03月19日 09:29:37
7楼
您好! 高压室内的直流的主要作用是为了给高压开关的合闸机构提供电源,比如说电磁式(CD)的合闸机构就需要很大的直流电流,而弹簧储能式(CT)合闸机构就不需要很大的直流电流,只要电压能满足储能电机的正常工作就可以,另外还可以给高压开关顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等回路的直流电源,以及一些继电保护和自动装置提供直流电源,直流电源作为操作电源和信号显示报警,为较大较复杂的高低压(高压更常用)配电系统的自动或电动操作提供电能源,另可以与中央信号屏综合设计在一起。(具体可以查看国家和行业标准)。
打个比方,某个晚上的变电站发生事故,一个高压开关断开了,外面输近来的电断掉了。可我们还是希望有电器来报警、诊断,那这些仪表、控制电器等要用的电从哪里来?就得靠直流屏或简易的分布式直流电源,它里面有蓄电池供电。
直流屏的组成:交流电源、整流装置、充电(稳流和稳压)机、蓄电池组、直流配电电压等级和电池数量:110V的直流系统需要9节12V的蓄电池,220V的直流系统需要18节12V蓄电池。
简易的直流操作电源有两种:一种是HDP嵌入式的分布直流系统,由主机和电池箱构成的,电池只需要2节12V的蓄电池;另一种是一体型的HMP,UP5,DUP微型直流操作电源,电池和主机由一盒机箱构成的。不同用电的设备可选型不同的四种直流电压24V、48V、110V、220V。
高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制和保护等作用,电压等级在3.6V~550KV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关和接地开关、高压负荷开关、高压自动重合和分段器,高压操作机构、高压防暴配电装置和高压开关柜,仪表装置等几大类。
另外逆变器的作用大多数都是给事故照明用的。 如果坏了的话 那肯定会有坏的一天。没有假如只有需求的用途。按理来说现在逆变器很少用了 应事故照明信号灯也可以用电池供的。
回复
lingxuct
2012年03月19日 12:03:28
8楼
直流屏内逆变器无输出,检查时不用停电(停电反而不好查了),还要看逆变器输出接的什么负载,一般高压柜二次电源不会接交流,所以不用停高压。
回复
dangguojingy
2012年03月19日 12:11:48
9楼

区管见多识广,又学习了
回复
co_____188
2012年03月19日 13:04:41
10楼
谢谢,学习了
回复
co_____188
2012年03月19日 13:19:51
11楼


谢谢

现在没图纸,也没有人知道逆变接的是什么负载

今早照了一些相,帮忙看一下


回复