KYN柜高压二次直流电源问题求教
co_____188
co_____188 Lv.3
2012年03月18日 20:00:25
只看楼主

单位的高压柜是KYN柜,高压二次控制、保护和操作电源由直流屏输出直流屏由18个12V直流电池串联供电,然后再接一个逆变器请问,是不是直流屏输出18*12=220V直流,再经逆变器变成220V交流,高压二次电源是用220V交流电?逆变器是一直输出220V交流电给高压设备,还是平时不输出,在线路停电的时候再输出?如果逆变器坏了的话,在线路停电的情况下是不是高压二次保护和操作电源就没有了?

单位的高压柜是KYN柜,高压二次控制、保护和操作电源由直流屏输出

直流屏由18个12V直流电池串联供电,然后再接一个逆变器

请问,是不是直流屏输出18*12=220V直流,再经逆变器变成220V交流,高压二次电源是用220V交流电?

逆变器是一直输出220V交流电给高压设备,还是平时不输出,在线路停电的时候再输出?

如果逆变器坏了的话,在线路停电的情况下是不是高压二次保护和操作电源就没有了?

希望高手回答一下,谢谢!!

免费打赏
zyz8438
2012年03月20日 10:24:56
12楼
图片看不见!

7楼的刘清林朋友说的有道理。可能逆变器主要给事故照明供电。平时逆变器处于空载状态,所以你看不出其输出电流。如需检测逆变器是否完好,可以用带假负载的方法来验证。
回复
lingxuct
2012年03月20日 10:57:14
13楼
“现在没图纸,也没有人知道逆变接的是什么负载”!

这样的管理方法,难怪不知道查毛病的方法。
回复
mqli2004
2012年03月20日 15:51:11
14楼
7楼的刘清林朋友说的很详细,学习了。
回复
shwj89
2012年03月20日 17:09:46
15楼
逆变器肯定不是给中压柜做操作电源的,保护等装置直接用直流就可以了,再把它逆变成交流,是不是有种脱了裤子放屁的意思。要是用逆变器给应急照明那也太不划算了吧,一台正弦波逆变器很贵的,用直流直接带灯泡不就行了,你的逆变器是不是带了像后台机,通讯机之类的装置,做为UPS用的?
回复
zyz8438
2012年03月20日 17:26:35
16楼
现在很多应急照明也是用的日光灯(能直流点亮的白炽灯基本不用了)。多采用EPS作为应急电源(其内就有逆变部分)。可能这里是为了节省投资,不采用EPS,而只采用逆变器。
回复
yuxi168
2012年03月21日 22:04:23
17楼
高压柜中的直流主要是用于电磁式接触器合闸,为什么用直流电源呢,是因为直流电源比交流电产生的电磁场更大,磁力也更大
回复
suekarenina
2012年03月22日 10:53:23
18楼
我觉得那个逆变器是交流停电的时候提供辅助电源用的
回复
lujhn
2012年03月24日 15:25:17
19楼
逆变器220V交流电是备用
回复

相关推荐