12楼
解释很清楚
回复
13楼
1234
回复
14楼
可是还是不知道什么灯具是I类灯具 还有那个帖子打不开嘛?!
回复
15楼
灯具按防触电型式可分为:0类、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
什么是Ⅰ类灯具——灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到设施的固定线路中的保护接地导体上,使易触及的导电部分在万一基本绝缘失效时不致带电。
Ⅰ类灯具的识别:
Ⅰ类灯具可以有双重绝缘或加强绝缘的部件。如开关、导线。
带有内装置式低压变压器的灯具,带有接地装置的,不应分类为Ⅲ类。例如内装变压器的吸顶式低压卤钨灯具,如带有接地,应按Ⅰ类分类。内装变压器的低压卤钨台灯,如不带有接地装置,灯具应分为0类。
回复
16楼
0类Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类 灯具 怎么分类看这个!
回复
17楼
这个有一个专门的分类标准。。。
回复
18楼
引用《灯具一般安全要求与试验》GB 7000.1—1996
一、0类灯具:
(1)0类灯具的定义(仅适用于普通灯具)
依靠基本绝缘作为防触电保护的灯具。这意味着,灯具的易触及导电部件(如有这种部件)没有连接到设施的固定线路中的保护导线,万一基本绝缘失效,就只好依靠环境了。
(2)0类灯具的产品特征和标准要求:
a. 0类灯具既可以有一个绝缘外壳,它可以部分也可以全部基本绝缘,也可以有一个金属外壳,它至少用基本绝缘将其与带电部件隔开。
b. 假如灯具外壳为绝缘材料,内部部件接地保护,则属于I类灯具。
c. 该类灯具可以含有双重绝缘或加强绝缘的部件。
二、1类灯具
(1)1类灯具的定义:1类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及导电部件连接到设施的固定线路中的保护导线上,使易触及的导电部件在基本绝缘失效时不致带电。
(2)1类灯具的特征和标准要求:
a. 对于使用软缆或软线的灯具,这种预防措施的保护导线是软缆或软线的一部分。
b. 一个设计成Ⅰ类的灯具,备有二芯软缆或软线,其插头不能插入有接地的插座(以前称为0Ⅰ类),那么这种保护相当于0类。但是,灯具在所有其他方面的接地措施应完全符合Ⅰ类灯具的要求。
c. Ⅰ类灯具可以有双重绝缘或加强绝缘的部件。
三、Ⅱ类灯具
(1)2类灯具的定义:
防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,但没有接地或依赖安装条件的保护措施。
(2)2类灯具的特征和标准要求:
1.这样的灯具可以具有下列形式之一:
a)具有耐用的和坚固的绝缘材料做成的完整的外壳的灯具,它包住所有金属部件,除了诸如铭牌、螺钉和铆钉之类小的部件用绝缘材料与带电部件完全隔离外,这样的绝缘至少相当于加强绝缘。这样的灯具称为绝缘外壳式Ⅰ类灯具。
b)具有坚固的全金属外壳的灯具,其内部全部采用双重绝缘,除了那些使用双重绝缘显然不行的部件采用加强绝缘外。这样的灯具称为金属外壳式Ⅱ类灯具。
c)具有上述a)和b)的组合型式的灯具。
2 绝缘外壳式n类灯具的外壳可以成为补充绝缘或加强绝缘的部分或全部。
3 假如接地是为了帮助起动,而不是直接接到易触及金属部件,该灯具仍然被认为是Ⅱ类灯具。光源的灯头外壳和光源的起动带并不被看作易触及金属部件,但经附录A试验确定为带电部件的除外。
4 假如具有双重绝缘和/或加强绝缘的灯具,有一统一的接地端子或接地触点,该灯具为Ⅰ类结构。然而,一个固定式的Ⅱ类灯具用作环路安装的话,可以有一个内部接线端子,用这个端子来保持接地导体的电气连续性,此接地导体不在灯具内终止。内部接线端子通过Ⅱ类绝缘与易触及金属隔离。
四、 Ⅲ类灯具
(1)3类灯具的定义:防触电保护依靠电源电压为安全特低电压(SELV),并且其中不会产生高于SELV的电压的一类灯具。
(2)3类灯具的特征:Ⅲ类灯具不应提供接地保护措施。
回复