电压为什么会降这吗多?
zhanyy
zhanyy Lv.2
2006年10月08日 15:29:25
只看楼主

有一个工地要安装临时加压设备,为了将0.08MPA的水加压到层高为40米地屋面水箱,约要加压到0.6MP.采用上海三星的給水无负压加压设备,有3台5.5KW的水泵和气压罐组成.电缆采用RVV-3*10+2*6,引线约为500米,出现一个情况:未启动水泵电压410V,启动一泵,降为360V,无法启动第二泵?

有一个工地要安装临时加压设备,为了将0.08MPA的水加压到层高为40米地屋面水箱,约要加压到0.6MP.采用上海三星的給水无负压加压设备,有3台5.5KW的水泵和气压罐组成.电缆采用RVV-3*10+2*6,引线约为500米,出现一个情况:未启动水泵电压410V,启动一泵,降为360V,无法启动第二泵?
免费打赏
家辉
2006年10月08日 23:24:01
2楼
线路过长,压降过大,计算了一下,你采用RVV-3*10+2*6,引线约为500米,带11kW负荷,压降大概8%,就是380V多点;如果带16.5kW,压降是12%.
如果采用RVV-3*35+2*16,引线约为500米,带16kW负荷,压降大概4%,应该可以用的。
回复
梁栋永
2006年10月09日 09:09:32
3楼
回复